请问执行套管制作安装子目是按套管的管径规格还是按穿过套管的主管道的管径规格来划分?,在江西省安装定额中有没有关于这方面的解释?

请问执行套管制作安装子目是按套管的管径规格还是按穿过套管的主管道的管径规
格来划分?,在江西省安装定额中有没有关于这方面的解释?
免费打赏
水84
2005年07月12日 09:32:40
2楼
按穿过套管的主管道的管径规格来,可以查看防水套管的标准图。
回复
yanshanshihua@co163
2005年07月12日 10:42:02
3楼
按照主管的管径确定的,全国应该是一样的。
回复
8809055
2005年07月12日 10:58:45
4楼
应和结构专业协调,请他们在图中注明,是穿管管径还是套管外径,最好再附张对照表。因为结构关心的是他们的洞多大,而设备关心的是能穿过的管多大。注明一下就不会有歧义,施工和安装也不会搞错。(因为施工和安装单位能力不同,如果是自己不熟悉的施工和安装,最好注明。)
回复
lchong
2005年07月12日 11:01:52
5楼
请问版主:有没有专门讨论消防设计的群呀?请尽快回复我好吗?谢谢!!!!