高规7.1.1条规定“剪力墙结构的侧向刚度不宜过大”,在pkpm如何查询,一个剪力墙结构住宅,26层,建筑总高度79.50m,采用全剪力墙结构,即除门窗洞外均为剪力墙,无一片后砌的填充墙,如何知道其刚度是否,侧向刚度过大,使地震作用过大,不经济,不合理。
高规7.1.1条规定“剪力墙结构的侧向刚度不宜过大”,在pkpm如何查询,一个剪力墙结构住宅,26层,建筑总高度79.50m,采用全剪力墙结构,即除门窗洞外均为剪力墙,无一片后砌的填充墙,如何知道其刚度是否,侧向刚度过大,使地震作用过大,不经济,不合理。
2楼
呵呵 简单点 看周期 看位移 是否超过规范太多 太多了 自然就是刚度过大~
回复
3楼
谢谢了,我懂了.其实我是想知道比较合理的一个取值.如何一个剪力墙结构住宅,26层,根据规范其合理周期(0.05----0.06)n=1.3----1.56.位移限制1/1000.我想知道最优范围.
回复
4楼
当然还要结合建筑平面,你的布置很重要。各种控制值应该在合理范围内才能做到经济合理。
回复
5楼
最优是对谁来讲,KFS?各项指标越接近规范最低限值就最优
回复
6楼
很吃惊,很晕,没必要全部剪力墙吧,绝对不经济。
回复
7楼
全部剪力墙貌似没有必要,应该是一种很不经济的做法。结构重量可能过大,反而使地震作用加大,产生过大的内力,出现过大的配筋和配筋率。其次,采用全部剪力墙时,在某些建筑平面中,可能产生刚度分布不均匀,在计算楼层位移比的时候超过规范值。
回复
8楼
周期与刚度成反比,刚度越大则周期越小
回复
9楼
周期与刚度成反比,刚度越大则周期越小
回复
10楼
刚度越大则周期越小???
回复