1台变频器控制的电机功率3.7KW,开机时本人感觉电机漏电,有触电的感觉,用万用表测量电机壳与消防水管(接地)的电压为42V,用摇表测量电动机的绝缘电阻(用了两只)正常无穷大,困惑啊!本人怀疑是否因电动机电源曾缺过相而引起,但发现及时未烧,只是有点走油(油漆味),摇表测试正常,原因难找啊,请教高人。
1台变频器控制的电机功率3.7KW,开机时本人感觉电机漏电,有触电的感觉,用万用表测量电机壳与消防水管(接地)的电压为42V,用摇表测量电动机的绝缘电阻(用了两只)正常无穷大,困惑啊!本人怀疑是否因电动机电源曾缺过相而引起,但发现及时未烧,只是有点走油(油漆味),摇表测试正常,原因难找啊,请教高人。
2楼
变频器带电机,电机有漏电感觉是正常的,这是因变频器本身的感应电引起的,解决办法是电机接地。
回复
3楼
本身是三相四线制,机壳接零后,还是有漏电电压,接触麻手啊
回复
4楼
是接地,不是接零。用截面不小于50平方的有护套的多股软铜线把电机外壳与接地网可靠连接。
回复
5楼
电机外壳要可靠接地应该就没问题了
回复
6楼
采取接地就可以避免了:handshake
回复
7楼
开机前不检查(没有摇测绝缘电阻),发现电机不正常后才去测电压和摇绝缘,那电机(绕组)早已烧了。
为什么烧了的电机(绕组)绝缘电阻是好的?
绕组是漆包线用青壳纸包住嵌在定子铁芯槽内,由于受潮或过流烧伤青壳纸与漆包线的漆后,烧伤处变成碳,碳在冷态的电阻较大,测量时(特别是局部一小点)绝缘电阻仍然合格,当温度一上来,碳的电阻急剧变小,绕组对铁芯漏电。
回复
8楼
高人 不一样。问题一针见血。受教
回复
9楼
受益匪浅啊:handshake
回复
10楼
说的太好了!受益匪浅啊!:handshake 交个朋友好吗!QQ863438965联系联系!!!!!!!!!!!
回复
11楼
把电机端盖打开,把三相绕组的六个头悬空,分别用摇表测量绝缘电阻,判断绕组是否漏电,如果漏电处理绕组;如果不漏电,再采取接地的办法处理。
回复