别墅想用地或低侧出风,那位高手能指教?
bj1219
bj1219 Lv.2
2005年07月12日 07:41:17
来自于中央空调
只看楼主

二层别墅,钢架结构,二层地结构是30cm空心框架,二层是3间17m2客房、1间40m2大卧室,如何设计出回风?谢谢

二层别墅,钢架结构,二层地结构是30cm空心框架,二层是3间17m2客房、1间40m2大卧室,如何设计出回风?谢谢
flyingbird
2005年07月12日 08:21:20
2楼
地出风或低侧出风有什么好 ? 容易把灰尘了什么 的吹起来(虽然是别墅)。还是设计成上出上回吧
回复
bj1219
2005年07月12日 09:10:53
3楼
二层是坡顶,国外有些别墅是低出,甲方要求。
回复
jswgq-55
2005年07月12日 09:53:27
4楼
看房间高度和装修吊顶高度,建议用侧送风形式,上侧下回。
回复
denisenet
2005年07月12日 11:13:58
5楼
层高有多少,如果层高太高,用下吹、侧吹在冬季供热时风都吹不到地面,会觉得很冷的。甲方要求很重要,但也要保证使用效果!
回复
bj1219
2005年07月13日 07:49:59
6楼
最高4.5米,尖顶。现在考虑从地板的空间中送风到地面或侧墙,同行有何提醒的事项?
回复
wangganghand
2005年07月13日 07:58:46
7楼
一般,采用用地或低侧出风,在计算机房用的比较多。别墅采用顶上送风,效果好
回复
sg19800225
2005年07月13日 08:26:09
8楼
你应该看看房间的长度,算算侧送能否满足要求,风速.气流分布是否合适.别墅里面侧送的不是很多.