剪力墙连梁的问题
laofude55
laofude55 Lv.2
2009年12月10日 21:29:47
只看楼主

最近做个高层,24层,总共76m高,7度抗震,框剪结构,中间有一片剪力墙长约10m,因开门需要,在墙4m处设置了一个1200x2200的洞口,导致开口形成的连梁剪力太大,200x800的连梁,箍筋要配到500,请问各位高手,怎么解决这个问题?在线请教!

最近做个高层,24层,总共76m高,7度抗震,框剪结构,中间有一片剪力墙长约10m,因开门需要,在墙4m处设置了一个1200x2200的洞口,导致开口形成的连梁剪力太大,200x800的连梁,箍筋要配到500,请问各位高手,怎么解决这个问题?在线请教!
免费打赏
hhuprincewn
2009年12月11日 09:16:00
2楼
把连梁设小一点,看什么样的情况。如果再不行,直接放200*800的连梁,做成双连梁就行了。
回复
laofude55
2009年12月11日 20:30:58
3楼
用层间梁输入2根200x400的梁也算不过啊。。。