请教软启动器的参数设置
houying9265
2009年12月10日 13:05:18
只看楼主

我现在的工程进入调试阶段,有200KW的电机是通过软启动器降压启动,软启动器是AB的软启动器,想请教同行软启动器的参数设置怎样才合理?启动转矩设置70%还是80%?启动时间设置几秒?停止时间设置几秒?有计算依据吗?急

我现在的工程进入调试阶段,有200KW的电机是通过软启动器降压启动,软启动器是AB的软启动器,想请教同行软启动器的参数设置怎样才合理?启动转矩设置70%还是80%?启动时间设置几秒?停止时间设置几秒?有计算依据吗?急
免费打赏
slecczyh
2009年12月10日 13:53:31
2楼
要看被拖动的设备参数。启动转矩要克服被拖动设备静止转矩。就像直接启动时的轻载启动和重载启动一样,不同设备静止转矩是不一样的。设置小了启动不起来,还容易烧设备,设置大了启动电流大,起不到软起动器的作用。就象推小车一样,首先要推起来,才能推走。推起来的力矩就是克服了静止力矩。我也没有这方面的东西,正在收集资料琢磨者呢。
回复
houying9265
2009年12月10日 19:43:34
3楼
电机是4级电机,负荷类型是稀酸泵,厂家的出厂值是70%。困惑中。
回复
dv100
2009年12月10日 19:53:36
4楼
建设启动转矩设大一些,启动时间根据变压器大小及负载情况来定,一般不应超过超过15S, 停止时间如果工艺没有特殊要求,就可以设置0S。
回复