有一个电力监控系统,10KV变电站要加微机保护,要求:线路保护监控装置8台,用于进线保护;分段自投保护监控装置4台用于分段保护;PT监控装置4台用于PT监控;变压器保护8台;线路保护装置4台用于馈出线保护。低压开关柜部分:微机低压三相电压电流监控8台式低压进线采集单元;400V分段自投监控4台;微机低压三相电压电流监控装置8台用于低压电容监控;微机8路交流电流采集30台,微机10路控制44台;微机低压32路开关量装置38台用于遥信采集。请问台数是咋回事?为啥是“台”呢?这样一个工程该如何入手呢?可不可以详细点?我现在懂得实在不多,多谢多谢!
为什么没人理?悬赏呢!赶快行动!
回复
3楼
1、监控系统、微机保护是不同的两个概念。
2、这样一个工程应该是让你进行二次设计,就是画二次图。
3、台的概念指的是微机保护装置、电气监控盒的数量。
4、不知道你是干什么工作的,如果是设计院,就问问老同志如何开展工作,否则就去找设备厂家让他们帮助出二次图。
5、监控系统、微机保护虽然是两个概念,但是现在的微机保护大部分都带有监控功能,都是一体化的设备,所以两个概念有的时候又是统一的。
建议:
1、问问题的时候,写清楚 是什么、为什么、要什么?
2、解答不甚详细,就不要送分了,那玩意也没什么用。
回复
4楼
非常感谢!对我帮助很大!常联系:SUNSNADONG@163.COM
回复
5楼
实在很难看懂,10KV又是进线怎么又是馈线?不妨画出一次系统图!!!
回复