sfcad的使用
lxhjcl
lxhjcl Lv.2
2005年07月11日 14:44:38
只看楼主

向SFCAD高手请教一个问题:在做网架分析时,有三个选项(1、全过程满应力优化;2、只加大超应力杆件;3、固定杆件截面计算),这三个选项具体应在什么情况下如何使用?请高手赐教。

向SFCAD高手请教一个问题:在做网架分析时,有三个选项(1、全过程满应力优化;2、只加大超应力杆件;3、固定杆件截面计算),这三个选项具体应在什么情况下如何使用?请高手赐教。
免费打赏
mahuan2005
2005年07月11日 23:30:33
2楼
全过程满应力优化,其余两个是高手用的!
回复
rede
2005年07月12日 13:34:52
3楼
1、网架模型建好后,先进行“全过程满应力优化”分析。
对于小跨度平板网架,一般情况下并不需要进行“只加大超应力杆件”、“固定杆件截面计算”,即可满足。
2、但对于较大跨度或异型网架结构,或需要考虑风载时,仅仅进行“全过程满应力优化”分析,
就不能满足最不利情况下的安全要求。
3、你可以试着做这样一个试验,建一个30x30米(网格3Mx3M)的正放四角锥网架模型,先进行“全过程满应力优化”分析;然后修改支座约束弹簧刚度为“5”,再加上温差,存盘,然后
“固定杆件截面计算”,会发现存在“超应力杆件”。
4、这里只是作个试验,具体什么情况下需要考虑“温差”,以及“弹簧刚度”设为多少合适,应视具体情况而定。
5、需要特别指出的是,SFCAD默认的X、Y向弹簧刚度值为0.3,是不符合实际的!

回复
wzg6108@co163
2005年07月13日 21:00:37
4楼
举各例子:
比如跨度大的干煤棚网架(一般 80米左右),支座约束不好确定,一般采用包络法,即假定弹簧刚度在一范围内,如:0.3-3,分析时,先按0.3满应力分析,再取3,分析时取只加大超应力。
(有的版本可以进行直接pos合并功能)
回复

相关推荐