2.2km长的河边景观照明,设两台箱变,还需要再设照明、水泵配电箱吗?
cheer365
Lv.2
2009年12月09日 13:16:02
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
2.2km长的河边景观照明,设两台箱变,每台箱变供电半径是550米。每台箱变下面还需要再另设照明配电箱和水泵配电箱吗?
2.2km长的河边景观照明,设两台箱变,每台箱变供电半径是550米。
每台箱变下面还需要再另设照明配电箱和水泵配电箱吗?
免费打赏
xj.7204
2009年12月10日 08:25:40
2楼
可以将断路器设在箱变里,这样就不用另设控制箱。
回复
cheer365
2009年12月10日 08:43:00
3楼
好的,就这样做了
谢谢你!!!
回复
cheer365
2009年12月12日 15:37:04
4楼
每台箱变供电半径是550米 距离长不长?
回复
kukuspace
2009年12月17日 16:55:14
5楼
功率不是很大,其实加大线径设一个箱变就可以了的。