byebye_2008
2009年12月09日 11:05:11
只看楼主

大家好,关于开关柜接地母排(铜),如何确定其界面大小(假定耐受31.5KA)?有相关公式,亦或参考某个标准?请各位不吝赐教!谢谢了![ 本帖最后由 byebye_2008 于 2009-12-9 11:18 编辑 ]

大家好,

关于开关柜接地母排(铜),如何确定其界面大小(假定耐受31.5KA)?有相关公式,亦或参考某个标准?
请各位不吝赐教!

谢谢了!

[ 本帖最后由 byebye_2008 于 2009-12-9 11:18 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年12月09日 11:29:04
2楼
好象KYN-28柜内的接地排是60X5(或60X6)的铜排。
回复
sjhsxdx
2009年12月09日 16:19:51
3楼
接地母排的截面选择是按热稳定来考虑的。国标里对接地母排没有明确的规定只要满足热稳定就可以了。
具体的可以查相关手册。
回复
zyct
2009年12月09日 17:47:56
4楼
这个严格来讲是要计算的 跟系统 阻抗 变压器等有关 一家之言 一般常规做法都能满足要求的
回复
eguyue
2009年12月12日 19:40:27
5楼
根据GB3906-xxxx《3.6-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》[附录D/P71]中公式
来确定母线的最小截面。
回复