我矿将新上一个10KV变电所,保护方案讨论时出现了一个问题。 我本人认为10KV高压开关柜应采用电流、时间、出口中间、防跳以及过流、速断、接地信号。在变压器柜上容量超过800KVA时,还应加装重瓦斯、轻瓦斯和温度信号。 可有的说不必要装设这么多,因为触点多,故障率高、维护不方便。只用装一个GL电流继电器,直接动作于跳闸就可以了。 本人认为GL电流继电器跳闸后,不容易判断问题,不能很快定性故障性质。因为GL继电器不论是过流,速断跳闸只有一个掉牌信号。
小弟是新手见识的太少了,请各位大姐、大哥多多指教。
2楼
我感觉是听天书。。。。。。。。。。。。。。。。。。
狂寒。。。。。回去看书补课先。。。。。。。。
回复
3楼
应采用数字综合继电器,可简化二次接线
回复
4楼
一般来说不用GL型继电器了(整定复杂),当灵敏度满足要求时用速断、过流、过负荷及瓦斯保护就可以了。如果灵敏度不满足就要用差动保护了。
回复
5楼
1、是否需要加中间继电器做出口,要看你才采用什么操动机构,GL接点容量5A,你看着办吧
2、GL继电器这么用也没错,多年来的标准做法,现在微机保护,应该更完善了吧
回复
6楼
即使用GL继电器,轻、重瓦斯,温度,单相接地 保护也是要装的。
大容量变压器不宜用GL继电器,用定时限电流保护较好。
回复
7楼
你的意见是可行的,变压器柜上容量超过800KVA时,重瓦斯尚应作用于跳闸,当然,用GL电流继电器也可以,都是成熟的方案。
回复
8楼
现在有一体式的综合数字继电保护器,干吗还用那么多零碎,维护麻烦?厂家一般都有这种方案
回复