请教一个设计问题
oyx2009
oyx2009 Lv.3
2009年12月08日 16:58:14
只看楼主

有三台主柜及两台联络柜,要求:1、正常情况,3电源独立送电,互为备用。2、非正常情况,1号电源停电,2号电源带1号电源供电。 2号电源停电,1号电源带2号电源供电。 3号电源停电,2号电源带3号电源供电。 1号、2号电源停电,3号电源带全部电源供电。 2号、3号电源停电,1号电源带全部电源供电。 1号、3号电源停电,2号电源带全部电源供电。上述运行方式为备用电源自动投入方式,除此之外要求电动、手动操作方式也能实现上述功能。

有三台主柜及两台联络柜,要求:
1、正常情况,3电源独立送电,互为备用。
请高手帮忙设计一下~~~~~~~深表感谢!!!!!!
免费打赏
zj4861947
2009年12月08日 18:18:22
2楼
好复杂啊~~~~:L 还到不了那个境界
回复
dv100
2009年12月08日 19:20:44
3楼
这么复杂的情况只有通过综保来解决了。
不过综保的逻辑不太好编,而且三个主柜及母联以及综保要求输入输出口都比较多!
回复
hero_2008
2009年12月08日 21:07:45
4楼
楼主,我只能帮你顶一下啦!:handshake
回复
laoxietou
2009年12月08日 23:31:52
5楼
很简单,可通过增加一台小型PLC编程器,即可实现该功能。编程时,必须楼主所列的条件作为逻辑判据。同时,为了防止误动作,另外需要增加开关位置状态辅助接点和各路电源电压监视继电器来控制自投。为了防止保护动作(过电流跳闸或故障跳闸),需要增加保护闭锁备投功能。
回复
oyx2009
2009年12月09日 08:40:29
6楼
非常感谢楼上各位的帮助,有谁能说的再详细一点吗?过去要实现这样的运行方式,多采用5楼所提到的开关位置状态辅助接点和增加保护闭锁的方法,但安装和维护都比较繁琐,可靠性也不好。所以想找一种可靠性好的方法,因为一旦误动作会造成
非常严重的后果。
回复
lingxuct
2009年12月09日 10:12:33
7楼
这个问题可以简单处理,只是有个要求:2#进线开关的辅助接点需要多一倍。
实际是二个单母分段的供电方式,无非是II段进线(2号电源开关)负责I段和III段的备用。原则是母联自投的BZT。
二次BZT回路就是二个,I段和II段做一个,II段和III段再做一个;在逻辑上多做一个(II段停电时的逻辑)切换逻辑,当II段停电时,自动投到I段了,此时II段停电会无法投到II段(2号进线开关是分状态),同理,此时I段停电也会因2号进线开关分状态而不能自投,所以,需要做一个“当2号进线开关分时,I段的自投切换到III段,III的自投切换到I段”,仔细考虑后能做到,要注意的是:这是二个自投线路,自投的电源要首先切换到有电侧。

用PLC的BZT线路会简单很多,注意点也是二次电源自动切换问题和如何做到PLC不失电!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-9 10:16 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年12月09日 10:37:14
8楼
支持5楼的说法,故障闭锁BZT是做BZT二次设计的重要原则!
用PLC给3个电源之间的互为备用,线路会简单很多,但是,BZT线路总是“先断后投”,如何保证PLC在“先断”时的不失电,是个较难解决的问题,除非加个UPS给三个断路器二次供电。
回复
wanghy58
2009年12月10日 15:23:56
9楼
将两台联络柜夹在3个进线柜之间就能完成
回复
一枕黄粱
2009年12月10日 15:35:47
10楼
路过学习了………………!呵呵:victory:
回复
lukej
2009年12月12日 16:38:25
11楼
学习! 学习! 再学习!
回复