我单位为东北严寒地区,由于为造纸车间厂房内潮气和温度都很高,所以要引进室外新风。加热以往采用采暖为一加热,蒸汽为二加热,但是可能采暖水质不好导致第一加热段总是冻坏。请问有没有好的解决方案。还有不知水汽热管的换热器怎么样,就是下端是水箱的,热管插在水里的那种,都哪些厂家有这种换热装置??
我单位为东北严寒地区,由于为造纸车间厂房内潮气和温度都很高,所以要引进室外新风。加热以往采用采暖为一加热,蒸汽为二加热,但是可能采暖水质不好导致第一加热段总是冻坏。请问有没有好的解决方案。还有不知水汽热管的换热器怎么样,就是下端是水箱的,热管插在水里的那种,都哪些厂家有这种换热装置??
2楼
能不能考虑电加热?:) :)
回复
3楼
既然潮气和温度都很高,干嘛还要预热新风?
不直接吹进来通风换气不是更好?
回复
4楼
北方地区用电加热补风基本就是相当浪费基本不用,直接换气低于12度的空气长时间人员基本无法忍受,用热水和蒸汽加热是比较理想的了
回复
5楼
第一盘管为什么会冻坏呢?水应该是在不停的循环的吧。造纸厂需要新风量比较大,可以考虑全热交换器嘛。
回复
6楼
建议:1、可以考虑用热回收;2、在北方由于室外温度低、蒸汽或热水可能都影响换热设备,考虑防冻问题,可以在设计时考虑天燃气加热方式
回复
7楼
在东北曾使用天燃气直燃加热对厂房补风进行加热。
回复
8楼
可以联系:931680082相互交流
回复
9楼
mgq305 发表于 2013-3-15 15:01 建议:1、可以考虑用热回收;2、在北方由于室外温度低、蒸汽或热水可能都影响换热设备,考虑防冻问题,可以 …楼主意见非常好,可以考虑采用全热回收转轮,后面加蒸汽盘管,或者第一段采用燃烧天然气,之后加蒸汽盘管,如果有具体需要,可以电话联系18911187402,我们专业做空调箱,东北地区有大量工业用大风量机组
回复
10楼
你的第一级加热段盘管用的是什么材料?只能用钢管,不可用铜管。
加热不能间断,要连续运行。
要复算一下,一级加热后温度是多少?一般要达到5度。
回复