PKPM教程上面说 “当结构层数较多或结构刚度突变较大时,振型数也应取得多些”它说的 “较多”是几层算是较多呢?还有我的事四层办公楼,上面有凸出一层楼梯间 这样我该取多少呢?
PKPM教程上面说 “当结构层数较多或结构刚度突变较大时,振型数也应取得多些”它说的 “较多”是几层算是较多呢?
还有我的事四层办公楼,上面有凸出一层楼梯间 这样我该取多少呢?
2楼
四层办公楼,上面有凸出一层楼梯间 这样我该取多少呢?
9个或12个,最后看有效后质量达到90%以上。
回复
3楼
我取12时有效质量满足要求,可是不满足扭转第一自振周期与平动第一自振周期之比。但是取9时就不满足有效质量了,但满足周期比,怎么办呀?
回复
4楼
12个,楼层数乘3就可以了!!!
回复
5楼
当然优先满足有效质量系数了。周期比是《高规》的要求,好像楼主的工程够不上高层吧?
回复
6楼
顶:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
7楼
还请问有效质量系数在哪里看啊?我还一直没注意这个?谢谢了
回复
8楼
应该是层数三倍,不小于9。。。
回复