小区内喷泉或游泳池里的水下灯,一般要用低压的(12V),请问其电缆要用防水电缆吗?请问一般用什么型号的电缆,普通电缆可以浸泡在水里吗?这种水下灯回路一个灯100瓦左右,一个回路接25个就2500瓦,电压是12伏,请问其电压是直流还是交流啊?不管直流还是交流,其计算电流都应该比较大的吧?2500/12=208安,是否这种回路的电缆应该很粗啊?有哪位大师对这种工程比较熟悉,恳请指教,谢谢!
小区内喷泉或游泳池里的水下灯,一般要用低压的(12V),请问其电缆要用防水电缆吗?请问一般用什么型号的电缆,普通电缆可以浸泡在水里吗?这种水下灯回路一个灯100瓦左右,一个回路接25个就2500瓦,电压是12伏,请问其电压是直流还是交流啊?不管直流还是交流,其计算电流都应该比较大的吧?2500/12=208安,是否这种回路的电缆应该很粗啊?有哪位大师对这种工程比较熟悉,恳请指教,谢谢!
2楼
当然不能只用一条线啊
第一、变压器应该放在水下灯就近
第二、要多分回路,电缆要粗
第三、依我的经验,应该采用软防水电缆
回复
3楼
电缆 现在一般用YC 但是这不是水下的电缆
回复
4楼
是不是YJV电缆就是防水电缆,2500W做一个回路是少了点,应多设回路,尽量减小电缆截面
至于电流是交流还是直流就不清楚了,好象都可以用
回复
5楼
我有几点看法:首先,12V是通过变压出来的,一般12V的灯都有一个专门的小电器(其实也就是小变压器).但实际接入的主电源仍旧是220V的,所以不能按照你所想的那样,用那么粗的线而且根本就不是那么一回事,应该当作正常的灯来计算,只不过要看你回路的长度是多大了,如果在100米以内根本无须考虑压降的问题,如果在100米以上你要根据计算出的灵敏度和压降做一个线径的选择.(当然计算结果会比实际情况要偏大的).其次,印象当中一般都是要套管的,比如蛇形软管之类的玩意保护一下的,至于是不是防水电缆,我想做到万无一失当然是用防水电缆啊.
回复
6楼
对四楼的兄弟做个贴士~
回复
7楼
请问谁知道规范上的要求?????用VV的或者YJV的都可以吧??
它们也可以应用在耐水环境哦。
回复
8楼
vv和YJV的有39/59两种电缆适宜水下敷设
另外,其他类型的电缆均有适合水下敷设的型号
具体可以看看电缆适宜敷设环境.
回复
9楼
220V的水底灯也有,可以用在喷泉。泳池还是要用低压水底灯。一般是每盏灯单独一个回路。
回复
10楼
什么地方规定了要每盏灯一个回路啊?
这样做是什么用意?
如果我装个几十盏的水下灯那不是要疯掉了.
回复
11楼
呵呵!楼上的答得好,每盏灯单独一回路,甲方要疯掉了!
回复