楼梯间一根梁的箍筋超了,怎么办 我适当加大了 梁的高宽 效果不明显!各位有什么办法吗
楼梯间一根梁的箍筋超了,怎么办 我适当加大了 梁的高宽 效果不明显!各位有什么办法吗
2楼
楼梯间的梁只得是TL吗?如果是梯梁的话,应该是梯段大吧,对TL的扭矩大,增大TL的高度,或者提高钢筋型号
回复
3楼
谢谢 我刚刚找到一个很好的方法了
回复
4楼
你最后是用什么办法处理的??????
回复
5楼
没找到的 后面发现不行,我现在在考虑荷载的问题是不是加大了
回复
6楼
我认为直接把箍筋配小一点就行了
楼梯主要是纵筋不要小了就行了
回复
7楼
后来师傅点了铰接就通过了,要不然只能加柱子了……
回复
8楼
那个地方受扭 受剪比较严重的……
回复
9楼
其实,如果是箍筋较大的时候,可以看下计算配筋是多少,通过减少箍筋间距和增加箍筋肢数也能解决::
回复
10楼
点击铰接是能释放弯矩,但是想作成完全铰接的也不太现实,建议此处的梁箍筋适当加大,腰筋也要适当增加,以抵抗扭矩
回复
11楼
哦 谢谢指点!!!!
回复