2楼
用钳形表测一下三相电流是否平衡。
空开两侧联接处螺栓是否拧紧,空开安装是否牢固等。
回复
3楼
这种情况是常见的,特别是小型开关(微断、塑壳)的散热(内部)空间小,如果外部条件差一点,更会发热。
本人碰到过好多次:用DZ47-63LE的C63开关,并排装18个,电流还不到50A时就跳了;还有嘉控的TO225塑壳225A的,并排装4个(不是每个都通这么大电流,而是其他都没在用!)电流到200A左右就跳了,结果只能让我把它换成TO400,250A的。
回复
4楼
2,3楼基础上再补充:
好多的成套都是加大断路器后部铜排(把铜排当散热)来散热的;
如果偷工减料,又没有强制通风,您就等这发热吧!
回复
5楼
呵呵,跳闸不仅仅是过电流哈,还有温度或是空开本身质量问题。
回复
6楼
空开就是断路器吗??:hug:
回复
7楼
空开一般是指小容量的断路器。。。