地下游泳馆 采暖负荷计算
maomaomars
maomaomars Lv.2
2009年12月07日 17:39:33
来自于中央空调
只看楼主

正在做一个游泳馆的空调设计,游泳馆570平米,池面200平米,位于地下一层(该建筑地下有3-4层),方形。3面为内墙。1面外墙,面积144平米。夏季全面通风,换气次数4次/h。请问冬季需要考虑采暖么?(这一面地下的外墙,我按0.5*144*(28+12)算才2.8个千瓦)

正在做一个游泳馆的空调设计,游泳馆570平米,池面200平米,位于地下一层(该建筑地下有3-4层),方形。3面为内墙。1面外墙,面积144平米。夏季全面通风,换气次数4次/h。请问冬季需要考虑采暖么?(这一面地下的外墙,我按0.5*144*(28+12)算才2.8个千瓦)
免费打赏
snail_yin
2009年12月08日 09:21:02
2楼
采暖是必须的。虽然维护结构的热负荷很小。但泳池有通风量的要求,这部分新风负荷可不小。
回复
wxl0029
2009年12月08日 09:42:58
3楼
路过学习一下,希望人多多的支持一下,也好让路过的人长长见识
回复
maomaomars
2009年12月08日 11:00:24
4楼
因为采用全新风,新风负荷由新风机负担。除此之外,还要考虑其他的采暖负荷么?
回复
snail_yin
2009年12月08日 11:23:21
5楼
那我给的建议就是在泳池周边区域设置地板采暖,一来解决很小的维护结构热负荷,同时可以增大地表温度,改善舒适度。