框支剪力墙转换层上一层墙体普遍超筋,请帮忙解决
yb4561
yb4561 Lv.3
2009年12月07日 17:12:05
只看楼主

现在一个转换工程,转换层上墙体抗剪超筋,控制组合为恒载控制,怀疑是变形协调产生的问题, 大指标都够,转换梁上墙体中间都开大洞,上部仅有400高连梁

现在一个转换工程,转换层上墙体抗剪超筋,控制组合为恒载控制,怀疑是变形协调产生的问题, 大指标都够,转换梁上墙体中间都开大洞,上部仅有400高连梁
免费打赏
songlida
2010年01月12日 21:55:36
12楼
采用托梁刚度放大系数是可行的
回复
liujian11
2010年01月19日 20:41:22
13楼
我觉得现在PKPM这个参数还是不可靠,建议大家还是增加框支梁的高度,还有可以考虑把梁上一两层的墙体加厚
回复
qazwsx232
2010年03月04日 16:22:27
14楼
我不是很懂! 特来学习!
回复
huangzhenyi1987
2010年03月04日 19:15:42
15楼
正好这个项目也是,学习~
回复
hucshen
2010年03月06日 14:35:37
16楼
我不是很懂! 特来学习!学习~:handshake
回复
shootsun
2010年03月06日 19:05:30
17楼
非常感谢楼主无私提供资料,我下载了,看帖回帖使每个网民应尽的职责,利人利己,举手之劳,何乐不为
回复
23570111
2010年03月19日 15:03:11
18楼
学习了,虽然还没做个这方面的工程,下次遇到了就有办法了。
回复
whjsun
2010年04月11日 12:43:06
19楼
是的,建议加大刚度
回复
w24052424377
2011年06月14日 17:11:31
20楼
谢版主谢版主谢版主谢版主谢版主谢版主谢版主谢版主谢版主谢版主
回复
jiabenw
2011年10月01日 16:29:16
21楼
同观点,我的转换层上一层也红了,不好调