现在一个转换工程,转换层上墙体抗剪超筋,控制组合为恒载控制,怀疑是变形协调产生的问题, 大指标都够,转换梁上墙体中间都开大洞,上部仅有400高连梁
现在一个转换工程,转换层上墙体抗剪超筋,控制组合为恒载控制,怀疑是变形协调产生的问题, 大指标都够,转换梁上墙体中间都开大洞,上部仅有400高连梁
22楼
user 发表于 2009-12-7 17:37 确实是变形协调产生的问题。调整信息—>托墙梁刚度放大系数,此参数放大框支剪力墙(不含洞口)下转换梁 …还是不满足 咋办呢
回复
23楼
user 发表于 2009-12-7 17:37 确实是变形协调产生的问题。调整信息—>托墙梁刚度放大系数,此参数放大框支剪力墙(不含洞口)下转换梁 …转换层剪力过大 梁高做的很高 我一栋二十六层的 做了两米二的托梁 有什么方法解决这个问题呢
回复
24楼
h103799674 发表于 2013-9-13 13:11 转换层剪力过大 梁高做的很高 我一栋二十六层的 做了两米二的托梁 有什么方法解决这个问题呢确保参数合理的情况下,首先要考虑的是结构布置是不是合理托梁太高可以考虑做型钢组合梁
回复
25楼
做方案的太没结构常识了,做的墙很多都是错开的 结构上很不好布置 剪力大肯定是布置上的原因 但是方案已经过了 不可能改方案
回复
26楼
增加下部转换梁的刚度,连梁刚度折减系数降低一些
回复
27楼
就是变形协调的问题
回复
28楼
托墙梁刚度从1调到100,没有用
回复
29楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
30楼
这个是一个常见的问题,有人做过比较分析,剪力突变很多,没办法的
回复
31楼
调托梁刚度会使结构偏不安全
回复