现在一个转换工程,转换层上墙体抗剪超筋,控制组合为恒载控制,怀疑是变形协调产生的问题, 大指标都够,转换梁上墙体中间都开大洞,上部仅有400高连梁
现在一个转换工程,转换层上墙体抗剪超筋,控制组合为恒载控制,怀疑是变形协调产生的问题, 大指标都够,转换梁上墙体中间都开大洞,上部仅有400高连梁
2楼
确实是变形协调产生的问题。
调整信息--->托墙梁刚度放大系数,此参数放大框支剪力墙(不含洞口)下转换梁的抗弯刚度,使计算结果更为合理,可取较大数值如100。解决框支剪力墙因转换梁挠度产生的剪力墙底部超筋问题。
回复
3楼
已下载,谢谢楼主,谢谢楼主:victory: :victory:
回复
4楼
加大KZL截面高度,增加其刚度,减小其竖向变形,可在一定程度上减小上一层剪力墙超筋现象。
另,因为水平荷载原因,KZL上一层剪力墙一般是计算配筋较大,和结构形式有关,亦和现行计算软件的模拟方法有一定关系。
回复
5楼
我的也是,怎么办才好。那位告知一二
回复
6楼
放大托墙梁刚度是有效办法 还有就是那个 把框,,
回复
7楼
谢! 刚在做一个转换层的结构,希望能有所帮助
回复
8楼
增加下部转换梁的刚度,连梁刚度折减系数降低一些
回复
9楼
zhge 增加下部转换梁的刚度,连梁刚度折减系数降低一些 不能解决根本问题吧
回复
10楼
加大KZL截面高度,增加其刚度,对抗震不利啊
回复
11楼
支持 此观点,应该很有效。
回复