请问漏电火灾报警系统跟火灾报警系统是什么区别啊?
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2009年12月06日 23:16:42
只看楼主

如题,漏电火灾报警跟火灾报警到底有什么区别啊?我从来没做过消防泵房的设计,不知道应该做哪些电气图纸啊?

如题,漏电火灾报警跟火灾报警到底有什么区别啊?我从来没做过消防泵房的设计,不知道应该做哪些电气图纸啊?
feiniao0003
2009年12月07日 15:33:03
2楼
期待高手指点......
回复
lytliangyantao
2009年12月07日 17:09:37
3楼
1、火灾报警(烟感、手报什么的)就不说了。
2、漏电火灾报警是防止接地故障引起火灾。分一级和中级,一级是指配电线路上的漏电检测系统,额定漏电动作电流约400~800mA,只报警,不断电;中级指检测末端线路及设备漏电电流,动作值约200~400mA,报警且延时断电。
3、与普通漏电开关的区别:漏电开关是为了防止漏电对人体的伤害,但检测不出漏电流大小。漏电火灾报警系统是检测系统的漏电大小,起到预防电气火灾的作用。
回复
jinpcissy
2009年12月07日 22:45:15
4楼
那要实现漏电火灾报警应该设置些什么东西?是不是有专门成套的漏电火灾报警装置,还是说可以用漏电断路器来实现?
回复
lytliangyantao
2009年12月08日 08:29:20
5楼
是不是有专门成套的漏电火灾报警装置?--是的。普通漏电保护器不属于漏电火灾报警系统范围内。
回复
sctvcdx
2009年12月08日 17:07:23
6楼
:victory: 顶一下!
回复
zj4861947
2009年12月08日 18:13:18
7楼
