关于调试台整流的问题
yujunzhilian
2009年12月06日 21:16:46
只看楼主

我们厂是做成套开关柜的,今天在检高压柜时,控制电源要求的是DC220V,我用的调试台电源是用全桥整流出来的,可以还是有点交流的成分在里面,所以一通电检验时,原先输出的DC220V变成了250V左右,听有人说可能是配电柜上面微机保护装置里面有电容的原因。后来我们部长叫我用个200微法的电容并联在输出端,出来的就是纯直流了。电容隔直通交的特性我懂,但我就是不晓得这个200微法大小是怎么选的?计算公式是个么?

还有,为什么微机保护装置通上电后会影响到输出电源?
免费打赏
poplar.sun
2009年12月06日 21:34:05
2楼
你提的问题我建议你去问你们部长。
回复
lingxuct
2009年12月07日 15:29:50
3楼

如果真去问,开明的还好,不开明的就会对楼主的饭碗有威胁了。
回复
gbt3906
2009年12月07日 17:36:15
4楼
如果真去问,开明的还好,不开明的就会对楼主的饭碗有威胁了。


















www.59ct.cn 做中国最专业的电气成套论
回复
xm200702
2009年12月09日 23:37:10
5楼
你要先测算出负载最大工作电流,再按工频50HZ按470uF/A的经验值估算滤波电容值,可以取大些。
回复
ivw2008
2009年12月13日 21:22:43
6楼
帮顶了 我也想知道
回复
zhangjianfafa
2009年12月13日 22:06:33
7楼
朋友们我想集大家之力,解大家之困,请加电气给排水一族QQ群452132942 我们欢迎你的加入。