制冷主机按机器负荷还是按冷负荷选择
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2009年12月06日 16:24:33
来自于中央空调
只看楼主

最近我有个项目,用了很多组合式空调机组。这些组合式空调机组含有电加热器,在冷却除湿的同时还需要加热保持温度,结果消耗了一部分冷量。结果按逐时综合冷负荷计算出冷负荷为1884kW,按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)计算出冷负荷为:2956kW。二者相差很多!请问:制冷主机按逐时综合冷负荷选择,还是按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)来选择?也即:那些再热负荷是否也要计算到制冷主机中去?

最近我有个项目,用了很多组合式空调机组。这些组合式空调机组含有电加热器,在冷却除湿的同时还需要加热保持温度,结果消耗了一部分冷量。
结果按逐时综合冷负荷计算出冷负荷为1884kW,按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)计算出冷负荷为:2956kW。二者相差很多!
请问:制冷主机按逐时综合冷负荷选择,还是按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)来选择?
也即:那些再热负荷是否也要计算到制冷主机中去?
免费打赏
rshh
2009年12月06日 16:41:33
2楼
首先,肯定不能按设备冷量之和来算,就没机器负荷这个概念
我觉得应该按建筑物的逐时冷负荷最大值(就是你说的综合冷负荷);还要加上再加热所导致的冷负荷,但加热量也不能简单叠加,因为运行时间不会一致,应该乘一个系数,这个系数怎么取我也说不好:L
回复
7819254
2009年12月07日 09:21:46
3楼
你既然都计算房间的逐时冷负荷了,怎么选的设备负荷会那么大???会不会有什么差错?还是你把房间的单位负荷放大了??