最近我有个项目,用了很多组合式空调机组。这些组合式空调机组含有电加热器,在冷却除湿的同时还需要加热保持温度,结果消耗了一部分冷量。结果按逐时综合冷负荷计算出冷负荷为1884kW,按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)计算出冷负荷为:2956kW。二者相差很多!请问:制冷主机按逐时综合冷负荷选择,还是按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)来选择?也即:那些再热负荷是否也要计算到制冷主机中去?
结果按逐时综合冷负荷计算出冷负荷为1884kW,按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)计算出冷负荷为:2956kW。二者相差很多!
请问:制冷主机按逐时综合冷负荷选择,还是按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)来选择?
也即:那些再热负荷是否也要计算到制冷主机中去?