想请教各位:有两台配变,10kV/0.4kV,联结组别相同,分别是B1和B2,B1是400kVA,B2是1000kVA,它们可以在市电网下并列运行吗?如果可以的话,当它们各自与发电做电气及机械联锁时,联络开关如何实现联络,使得两者并列运行呢?

想请教各位:
有两台配变,10kV/0.4kV,联结组别相同,分别是B1和B2,B1是400kVA,B2是1000kVA,它们可以在市电网下并列运行吗?如果可以的话,当它们各自与发电做电气及机械联锁时,联络开关如何实现联络,使得两者并列运行呢?
免费打赏
大鼻山
2005年07月08日 20:09:02
2楼
一、除变比和联结组别要分别相等外(且容量比在3倍以内),此时核心的问题,还要看他们的阻抗电压百分比是否相等(或者误差在10%以内)。否则小容量的变压器容易过载,而大的却吃不饱。
二、能否并列运行,还看当地供电部门之规定吧。本地区就不允许用户变压器并列运行。
回复
controler
2005年07月08日 20:21:47
3楼
并联运行的条件:
1.联结组别相同 2.变比相同 3.阻抗电压相同,
你刚才叙述的就只差阻抗电压了。看一下说明书。。。
回复
cctrl
2005年07月09日 18:30:48
4楼
谢谢楼上二位的解答。
我查过课本的,电机学课本上有关“变压器的理想并联运行条件”是说:
1)、各变压器高、低压方的额定电压分别相等,即各变压器的变比相等;
2)、各变压器的联结组相同;
3)、各变压器适中阻抗的标么值Zk*相等,且适中电抗与适中电阻之比相等。

我之前所提及的两台变压器B1的阻抗电压是4%,而B2的是6%,按照以上三个条件来说,就是不能并列运行了吗?
假设两台配变的参数相同,容量相同,又符合以上三个并列运行的条件了,则它们各自与发电做电气及机械联锁时,联络开关如何实现联络,才使得两者并列运行呢?