剪力墙暗柱开洞如何加固?
zyf5922
zyf5922 Lv.8
2005年07月08日 17:32:53
只看楼主

目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!

目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
superstar2202
2005年07月08日 17:42:36
2楼
我的建议是最好不要在暗柱的部位开洞,因为按照你所说的尺寸,开洞后,你的暗柱已经不存在了,最好跟其他专业商量一下,错开暗柱的位置。然后再按剪力墙洞口加固措施执行。
回复
zyf5922
2005年07月08日 17:48:32
3楼
没有办法,现在正在施工过程中,由于智能电气的要求,必须在暗柱那儿开洞,其他没有地方了,郁闷,大家看看怎么办好?
回复
superstar2202
2005年07月08日 18:06:43
4楼
虽然我没有更好的办法给你,不过我认为只是按剪力墙洞口加固措施是不行的,请楼主慎重!
回复
herunfeng3333
2005年07月08日 21:01:09
5楼
同行,一定要把握好自己,该说不的时候一定要斩钉截铁.暗柱开洞,有关人员没有一点常识吗?
回复
beam69
2005年07月08日 21:19:42
6楼
绝对不行的,有关专业应该让让位,实在不行就做明箱好了。
回复
水木人生
2005年07月09日 01:25:33
7楼
你所说的尺寸,开洞后,你的暗柱已经不存在了,剪力墙应按无边缘构件考虑,
回复
ffpeng
2005年07月09日 11:21:30
8楼
暗柱截断后加固是可行的。如在洞口内侧加固出一另加的暗柱与洞口上、下原暗柱搭接,技术难度不大,方法也不少,具体应根据洞口所在标高等因素确定。
回复
huxh501
2005年07月09日 15:24:35
9楼
如果没有施工是可以的,在洞口两端加暗柱来补偿,你可参考错洞墙的构造措施
回复
swhlzl
2006年08月10日 17:26:23
10楼
要用型钢作为剪力强的边缘构件,做成类似劲性混凝土的构件
回复
kekef1228
2009年06月25日 18:37:48
11楼
谢谢!不错 的资料,先学习了!
回复

相关推荐

APP内打开