地基与基础规范规定对矩形截面柱的矩形基础,应验算柱与基础交接处及基础变阶处的受冲切承载力(属于强规);请问要不要验算变阶处受剪切承载力?
地基与基础规范规定对矩形截面柱的矩形基础,应验算柱与基础交接处及基础变阶处的受冲切承载力(属于强规);请问要不要验算变阶处受剪切承载力?
2楼
规范一般没规定 但是某些地区地方规范需要计算 看你是那里了~~
回复
3楼
独立基础好像不用
验算抗剪
验算冲切就可以了
回复
4楼
恩 楼上的说的不错 很有新意vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
回复
5楼
地基反力大于300kPa时,需要验算抗剪承载力,荷载如果较大,则独基高度较大,注意最小配筋率
回复
6楼
地基与基础规范规定对矩形截面柱的矩形基础,应验算柱与基础交接处及基础变阶处的受冲切承载力(属于强规);
回复
7楼
太多的半框梁,筒体周围的布置体系传力不直接不够明确。建议:剪力墙布置出现太多楼面主梁一端剪力墙一端梁,三级次梁尽量少,
回复
8楼
weishenm zhuzi dixia yao yong duli jichu ne ,buneng yong qit d jichu ma
回复
9楼
我觉得不用验算,冲切实际上就是空间的剪切,冲切已经包含了剪切.
回复
10楼
帮上忙了,正在做厂房的基础,现在还不会做,学习中....
回复
11楼
我觉得不用验算,因为冲切和剪切是一个概念,仔细分析不用
回复