在我看电气配电柜单线图的时候发现这样一个问题不得其解,希望高手指导。是这样的,电气单线图的应急柜内的照明回路都是采用WDZCN-BYJ-3X2.5+E2.5的布线,数量为4根线,而普通的照明回路都是WDZCN-BYJ-2X2.5+E2.5,是3根线,在3根线我可以理解,是相线,零线和地线,但是4根我就无法理解了,详细见附件图纸请指导[ 本帖最后由 yooyo618 于 2009-12-5 05:57 编辑

在我看电气配电柜单线图的时候发现这样一个问题不得其解,希望高手指导。
是这样的,电气单线图的应急柜内的照明回路都是采用WDZCN-BYJ-3X2.5+E2.5的布线,数量为4根线,
而普通的照明回路都是WDZCN-BYJ-2X2.5+E2.5,是3根线,
在3根线我可以理解,是相线,零线和地线,但是4根我就无法理解了,
详细见附件图纸请指导

[ 本帖最后由 yooyo618 于 2009-12-5 05:57 编辑 ]

单线图.jpg


单线图非应急.jpg

免费打赏
lhjun150212
2009年12月05日 07:35:31
2楼
应急柜内的照明回路都是采用WDZCN-BYJ-3X2.5+E2.5的布线,数量为4根线,其中1根为强切控制线
回复
yooyo618
2009年12月05日 11:53:54
3楼
期待大家继续跟贴:Q,这个问题困扰我很久了
希望高手解答
回复
muffler
2009年12月05日 12:39:40
4楼
2楼说的很明白,你看看有些空开里面的消防报警触头,会接一根的。
回复
xiaoming08
2009年12月06日 20:43:33
5楼
普通照明3根线,应急照明多一根充电线(浮充)。
回复
hmily522
2009年12月06日 21:31:11
6楼
:) 普通照明3根线,应急照明多一根充电线(浮充)。
回复
feiniao0003
2009年12月07日 15:50:23
7楼
直接上图,应急照明做法
回复
yooyo618
2009年12月08日 11:11:37
8楼
还是不明白,请继续跟贴
回复
rphat
2009年12月08日 16:18:06
9楼
普通照明应该是3根,图1中有“照明回路”是4根的,应先咨询设计人员了,允许设计有误?
回复
caigh118
2009年12月16日 23:33:53
10楼
一种情况是是消防强制点亮用,一种是灯具自带蓄电池的浮充电源线,都是两根火线:)