最近学做设计要输入楼面恒载~查了下有说3.5的有说5.0的~还有屋面恒载是否和楼面恒载相同?要不要考虑装修荷载之类的?请求高手指导~~~
最近学做设计要输入楼面恒载~查了下有说3.5的有说5.0的~还有屋面恒载是否和楼面恒载相同?要不要考虑装修荷载之类的?请求高手指导~~~
2楼
先搞清楚概念,好好看看书
板厚不同,自然恒载不同,屋面和楼面的建筑做法不同,板厚不一样,当然不能等同
回复
3楼
我们现在是做一个粗略性的设计~没有一些具体的数值~只有普通的建筑平面图~所以我想问在板厚都是100的情况下要怎么取值比较妥当?
回复
4楼
恒载5,活荷2···············
回复
5楼
恒载取板的荷载加上面层的活载,活载查荷载规范
回复
6楼
恒载取板的荷载加上面层的荷载,活载查荷载规范
回复
7楼
恒载看你屋面露面做法,活载按规范取,装修荷载包括在活载里
回复
8楼
楼面恒载输入时,要看先前是否选了自动计算板重,如选了自动计算板重(没选就要加上板重),那只要输入板上下两面的建筑做法的荷载就可以了。
回复
9楼
没有做法时,可以以不考虑板厚时,取2,有隔墙时再+2
回复
10楼
楼屋面的荷载,分恒载和活载。恒载包括结构板(PKPM可自动算出—推荐—这样可以在修改板厚之后也不用修改荷载,软件会根据输入的板厚自动计算出板的荷载,也可以手算)
回复
11楼
还有恒载还包括建筑楼屋面层做法,一般屋面层的建筑做法何在要比楼面层的建筑做法大,这部分只能手算,调整时也只能手酸修改。恒载说完了。活载是根据荷载规范的,具体内容自己看。楼屋面的,大致就这些了。
回复