继电保护
lilicheng1984
2009年12月04日 19:30:19
来自于继电保护
只看楼主

1. 装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸? 答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。 (1)手动跳闸。 (2)断路器失灵保护动作跳闸。 (3)远方跳闸。 (4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。 (5)重合闸停用时跳闸; (6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。 (?)重合于永久性故障又跳闸。 (8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。

1. 装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸?
答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。
(1)手动跳闸。
(2)断路器失灵保护动作跳闸。
(3)远方跳闸。
(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。
(5)重合闸停用时跳闸;
(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。
(?)重合于永久性故障又跳闸。
(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
(9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。

2.在进行综合重合闸整组试验时应注意什么问题?
答:综合重合闸的回路接线复杂。试验时除应按装置的技术说明及有关元件的检验规程
进行外,须特别强调进行整组试验。此项试验不能用短路回路中某些触点、某些回路的方法
进行模拟试验,而应由电压、电流互感器人口端子处,通人相应的电流、电压,模拟各种可
能发生的故障,并与接到重合闸有关的保护一起进行试验。最后还要由保护、重合闸及断路
器按相联动进行整组试验。

3.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
答:各种闭锁重合闸的措施是:
(])停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
(2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
(4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸
(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。

4. 在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?
答:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流
的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行
时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出
运行时,重合闸时间投“长延时”。

5.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路
器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、
拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助
触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。

举报 引用 使用道具 回复 TOP

、如何检查LFP-901A、902A型保护的开关输入触点?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,选择SWITCHSTATUS(开关量状态),按确认键,进入开关量检
查,用"↑"、"↓"键逐个对所有的开关量状态和外部实际运行状态进行比较,应该一致。

2、在LFP-901A、902A型保护管理板液晶上显示的跳闸报告,其每行代表的意思是什么?
答:当保护动作后,在管理板液晶上显示跳闸报告:
第一行显示的是系统故障保护启动元件动作的时刻。
第二条左边显示本保护最快动作元件的动作时间;右边显示本保护累计的动作报告的次数,从00-99循环显示。
第三条显示本保护所有的动作元件。
第四行左边显示故障相别;右边显示故障点到保护安装处的距离。

3、用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值?
答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:
(1)三相三柱式变压器的零序阻抗。
(2)66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗。
(3)平行线之间的零序互感阻抗。
(4)双回线路的同名相间和零序的差电流系数。
(5)其他对继电保护影响较大的有关参数。

4、如何用试验法求四端网络的特性阻抗?
答:(1)求出二次侧开路时的输入阻抗Z12。
(2)求出二次侧短路时的输入阻抗Z10。
(3)取上述两项阻抗的几何平方根值,即Zc=√(Z12•Z10)。
Zc即所求的特性阻抗。

5、LFP-900系列保护的调试注意事项是什么?
答:(1)尽量少拔插装置插件,不触摸插件电路。
(2)使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。
(3)试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。
(4)校对CPUl、CPU2、MONI极的程序校验码及程序形成时间。
(5)校对直流额定电压、交流额定电流是否与实际一致。
(6)插件位置是否与图纸一致。
(7)装置和打印机的接地线与屏柜的接地铜排是否连接可靠。

举报 引用 使用道具 回复 TOP

1、 交流放大电路中的耦合电容,耦合变压器有何用途?
答:耦合电容的作用是隔直流通交流;耦合变压器的作用是隔直流通交流,也可实现阻抗匹配。
122、为什么用万用表测量电阻时,不能带电进行?
答:使用万用表测量电阻时,不得在带电的情况下进行。其原因一是影响测量结果的准确性;二是可能把万用表烧坏。

2、何谓复合电压起动的过电流保护?
答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。

3、 简述时间继电器机械检查的项目。
答:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目之外,尚有(1)衔铁有无摩擦的检查。(2)时间机械动作均匀性检查。(3)触点压力的检查等。

4、简述时间继电器电气特性的试验标准?
答:时间继电器电气特性的试验标准:动作电压应不大于70%额定电压值;返回电压应不小于5%额定电压;交流时间继电器的动作电压不应小于85%额定电压。在额定电压下测动作时间3次,每次测量值与整定值误差不应超过±0.07s。

5、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?
答:相间功率方向继电器一般使用的内角为45°。采用90°接线具有以下优点:
(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。
(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近,灵敏度比较高。
(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,保护没有电压死区。

6、怎样减小低电压继电器的振动?
答:低电压继电器在运行中常发生触点振动现象,为了消除触点振动,除对触点进行调整外,还可采用以下办法:
(1)将舌片终止螺丝向外拧,使之与舌片不相碰,这时应注意返回系数会随之改变,其值不应超出允许范围,同时应注意触点桥与静触点不应有卡住现象。
(2)对只有动断(常闭)触点的继电器,应减少剩余力矩,方法是将舌片的起始位置移近磁极下面。
(3)移动铝架,调整舌片和磁极间的上下间隙和舌片与磁极的对应位置。
(4)调整舌片,使舌片端部向内弯曲。
(5)调整轴向窜动的大小。
1.何为复式整流?
复式整流是指整流装置不但由所用变压器或电压互感器供电,1故障电流的还能由互感器供电,这样就能保证在正常和事故情况下,不间断的向直流系统供电。
电流互感器的输出容量是有限的,首先 必须保证保护回路及断路器的跳闸回路的电源,使断路器可靠跳闸。与电容储能装置比较 ,复式整流装置能输出较大的功率,电压能保持恒定。

2. 简述不间断电源(UPS)的组成及工作原理。
答:组成:整流器、逆变器、蓄电池、静态开关。
工作原理:正常工作时,由交流工作电源输入,经整流器整流滤波为纯净直流送入逆变器同时转变为稳频温压的工频电流。经静态开关向负载供电,整流器同时对蓄电池进行充电或浮充电。当工作电源或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池的储能毫无间断的继续对负载提供优质可靠的交流电。在过载、电压超限或逆变器本身发生故障,或整流器意外停止工作而蓄电池放电至终止电压时,静态开关将在4ms内检测并毫无间断地将负载转换由备用电源供电。



3. 变压器过负荷保护起何作用?
答:为防御变压器因过负荷造成异常运行,而装设保护。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流, 电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈 过负荷情况。


4. 变压器运行中会出现哪些故障?
答:变压器的故障,可分为油箱内部故障和外部故障。
内部故障,主要为变压器内部相间短路、单相匝、层间短路和单相接地故障。
外部故障,主要为绝缘套管和引出线上相间短路和单相接地故障。



5. 什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。



6. 电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式,它们各自的条件是什么?
答:在接有消弧线圈的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC。时,流过接地点的电流将等于零,称为谐振补偿。
当3ωL<1/ωC。时,流过接地点的电流为感性电流,称为过补偿。
当3ωL>1/ωC。时,流过接地点的电流为容性电流,称为欠补偿。



7.运行中保护装置变更保护定值应按什么顺序进行?
  答:1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行.
   2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行.
   3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接.
免费打赏
lilicheng1984
2009年12月04日 19:41:14
2楼
交流放大电路中的耦合电容,耦合变压器有何用途?
2009年12月17日 14:43:35
3楼
:) :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
zouhuijie
2009年12月18日 10:38:07
4楼
这个可以顶?
这个必须顶!
回复
lingxuct
2009年12月18日 11:03:33
5楼
很好的东西,给新朋友或刚进“继电保护”的朋友是极佳的礼品。
回复
worry2009
2010年01月02日 22:19:41
6楼
谢谢了,辛苦
回复
花面蟾
2010年01月03日 19:29:56
7楼
好累呀,弄个附件上来不就得了。:Q
回复
shell207
2010年01月03日 21:53:01
8楼
好啊,谢谢奉献!
回复
tangqijun2001
2010年01月03日 22:06:02
9楼
恩,不错,这样的帖子值得顶一下!
回复
llf855
2010年01月22日 11:04:41
10楼
谢谢奉献啊
回复
yutaolion
2010年02月21日 14:09:51
11楼
楼主真是大公无私的人,希望继续发扬,贴出更多更好的内容。
回复

相关推荐

APP内打开