1000Kw立式水轮机组,上导瓦油位会突然抬高
zhongrongchuan
2005年07月08日 11:44:11
来自于电站工程
只看楼主

1000Kw立式水轮机组,设计水头7M,额定流量19M3/S,有三道瓦〈上导瓦、下导瓦、水导瓦〉为何上导瓦会莫名其妙的油位会突然的抬高,透平油四溢〈去年一次今年两次〉温度正常。望高手帮帮我!!!!!赏20分。

1000Kw立式水轮机组,设计水头7M,额定流量19M3/S,有三道瓦〈上导瓦、下导瓦、水导瓦〉为何上导瓦会莫名其妙的油位会突然的抬高,透平油四溢〈去年一次今年两次〉温度正常。
望高手帮帮我!!!!!
赏20分。
免费打赏
cq13594877111
2005年07月08日 17:12:55
2楼
1、上导轴承油箱进水。
2、加油管关闭不严。
回复
yswz777888999
2005年07月09日 10:33:11
3楼
同意二楼观点。
回复
李兴龙机电科技
2005年07月09日 12:39:25
4楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhongrongchuan
2005年07月09日 14:53:41
5楼
都不是,是倭然现象
回复
lzq7997
2005年07月09日 16:09:22
6楼
1000Kw立式水轮机组 上导应在发电机转子上端 起支撑整个发电机转子重量的作用 会上油有的是水导瓦 上水原因与二楼一致
回复
骏良
2005年07月09日 23:54:54
7楼
非常同意二楼的观点,检修时可以按国标对油冷却器进行打压试验,观察渗漏情况。平时运行,可把油那去进行化验,看是否有水进入油槽。
回复
zhongrongchuan
2005年07月10日 17:56:38
8楼
1000Kw立式水轮机组,设计水头7M,额定流量19M3/S,有三道瓦〈上导瓦、下导瓦、水导瓦〉为何上导瓦会莫名其妙的油位会突然的抬高,透平油四溢〈去年一次今年两次〉温度正常。
望高手帮帮我!!!!!
赏20分。
先谢谢各位高手,上导轴是在转子与定子的上面,由导轴瓦与推力瓦组成,导瓦与推力瓦的温度都正常〈测量与表计都无误〉,冷却水管完好,油标位置正常。平时运行稳定,就是有时油位会突然抬高,造成透平油四溢,损害转子与定子的绝缘。
不是经常而是偶尔。不知是何原故????
回复
骏良
2005年07月10日 22:54:24
9楼
1、检查推力投循环油孔,是否有堵塞的现象,由于推力头内档油圈在推力头旋转时有油泵的作用,会不会是循环油孔发生堵塞,造成油被“油泵”往外打的情况,此情况多少是顺着挡油圈往下溢出。同时应检查挡油圈间隙是否均匀。
2、检查是不是油加得过满,由于机组旋转产生甩油现象,一般加油的位置为上导瓦中心线±5mm略低;
3、若都不是,能否提供机组透平油溢出时,机组运行工况的其它情况说明,如是否在振动区等等。
回复
xiaohu1223
2005年07月11日 09:27:39
10楼
检查轴承溢油管是否堵塞
回复

相关推荐

APP内打开