一台250KW 6KV消防泵采用自耦降压启动,当市电断电时,由一台柴油机泵作为备用,求其控制原理图!
一台250KW 6KV消防泵采用自耦降压启动,当市电断电时,由一台柴油机泵作为备用,求其控制原理图!
2楼
一台250KW 6KV消防泵要采用自耦降压启动?6KV变压器容量很小?真的要6KV电机用降压启动时我看不如改为电抗器起动
回复
3楼
我也觉得6KV没有必要采用降压启动,电抗器启动或者星三角启动完全可以作的到啊!
回复
4楼
楼上两位大虾说得有理,小弟受教了。那就选用串电抗器起动。
回复
5楼
请问消防泵的运行方式是怎样的,有什么要求?
回复
6楼
250KW的消防水泵,完全可以采用380V呀;
市政管道上的吧,这么大的消防泵?
回复
7楼
用6KV软起动器简单明了。
回复
8楼
是啊,我也不明白他们为什么不选用380V的,这样可以省下好多成本啊!
回复
9楼
有必要用到软启动器吗?
回复
10楼
380V完全可以用的,这样可以大大节约成本。
回复
11楼
不要说250KW,350KW都可以搞380V的
回复