求消防泵控制原理图
jianghe1508
2005年07月08日 09:04:09
只看楼主

一台250KW 6KV消防泵采用自耦降压启动,当市电断电时,由一台柴油机泵作为备用,求其控制原理图!

一台250KW 6KV消防泵采用自耦降压启动,当市电断电时,由一台柴油机泵作为备用,求其控制原理图!
免费打赏
ccxxjj
2005年07月08日 12:57:32
2楼
一台250KW 6KV消防泵要采用自耦降压启动?6KV变压器容量很小?真的要6KV电机用降压启动时我看不如改为电抗器起动
回复
wanghaitao_6543
2005年07月08日 13:03:09
3楼
我也觉得6KV没有必要采用降压启动,电抗器启动或者星三角启动完全可以作的到啊!
回复
jianghe1508
2005年07月08日 13:53:15
4楼
楼上两位大虾说得有理,小弟受教了。那就选用串电抗器起动。
回复
jianghe1508
2005年07月08日 14:10:31
5楼
请问消防泵的运行方式是怎样的,有什么要求?
回复
大鼻山
2005年07月08日 20:21:09
6楼
250KW的消防水泵,完全可以采用380V呀;
市政管道上的吧,这么大的消防泵?
回复
fwb9123456
2005年07月09日 06:29:15
7楼
用6KV软起动器简单明了。
回复
jianghe1508
2005年07月09日 07:57:22
8楼

是啊,我也不明白他们为什么不选用380V的,这样可以省下好多成本啊!
回复
jianghe1508
2005年07月09日 07:59:35
9楼


有必要用到软启动器吗?
回复
0908ztj
2005年07月09日 10:39:10
10楼
380V完全可以用的,这样可以大大节约成本。
回复
大鼻山
2005年07月10日 00:13:03
11楼
不要说250KW,350KW都可以搞380V的