PLC控制柜在泵房,控制室要进行监控.两者相距300m.PLC 为GE的CPU05E,以太网通讯,网络结构:PLC<--(80m)-->网络中继器<--(80m)-->网络中继器<--(80m)-->交换机<--(80m)-->中控室. 现在的问题是在现场能Ping通PLC,到了中控室就Ping不通PLC了, 但能Ping通笔记本. 奇怪的是把PLC放到中控室,在泵房能Ping通PLC. 在第一个网络中继器处也是一样,正向不通,反向通. 大家谁遇到过这种情况?什么原因?怎么解决?

PLC控制柜在泵房,控制室要进行监控.两者相距300m.PLC 为GE的CPU05E,以太网通讯,网络结构:PLC<--(80m)-->网络中继器<--(80m)-->网络中继器<--(80m)-->交换机<--(80m)-->中控室. 现在的问题是在现场能Ping通PLC,到了中控室就Ping不通PLC了, 但能Ping通笔记本. 奇怪的是把PLC放到中控室,在泵房能Ping通PLC. 在第一个网络中继器处也是一样,正向不通,反向通. 大家谁遇到过这种情况?什么原因?怎么解决?
liguangl
2005年08月05日 14:45:04
2楼
1、改用光纤,去掉中继器。
2、用一对无线调制解调器。
回复
moter
2005年08月17日 11:22:00
3楼
网络结构就是错误的,根本就不可能连上。
补充2楼观点:
我没用过GE PLC,只能提点建议
采用使用RS-485接口的现场总线PLC
回复
mygsysx
2005年08月21日 08:40:57
4楼
用光纤吧