我公司有四台特灵冰水机组,并联使用,目前由于天气热,所以四台全部开启使用。各机组分别有一台二次泵到空调箱,一次泵回到机组。就在昨天有一台二次泵烧坏了,现在就只有三台二次泵出水到空调箱,而一次泵共有四台在并联运行。我想请问这样对系统有什么影响?注:昨天晚上有一台冰水机组负荷太大跳机了,是不是就是上述的原因?
我公司有四台特灵冰水机组,并联使用,目前由于天气热,所以四台全部开启使用。各机组分别有一台二次泵到空调箱,一次泵回到机组。就在昨天有一台二次泵烧坏了,现在就只有三台二次泵出水到空调箱,而一次泵共有四台在并联运行。我想请问这样对系统有什么影响?
注:昨天晚上有一台冰水机组负荷太大跳机了,是不是就是上述的原因?
2楼
冷冻水的温度下降较快,回造成卸载停机;末端空调冷冻水流量不够,温度会受到影响。
相当于大马拉小车。
回复
3楼
要看你的管道系统怎么设计的,设计合理的话一台二次泵坏对主系统是不会造成大的影响的。
回复
4楼
没有备用泵吗?可以是四用一备的吗?不明白你们当初怎么没有设计备用泵!
回复
5楼
我觉得不是二次水泵的原因,要是一次泵坏了一台的话倒是有可能是水泵的原因因为一次泵是和主机直接相连的,二次泵又是另外一个系统了,二次泵坏了对末端供冷效果倒是会有影响如果流量不够的话.应该是主机本身出现什么故障了.
回复
6楼
5楼的说的很清楚了。二次泵坏了对末端供冷效果倒是会有影响,但不会太大影响一次系统的,只会间接的使四台机组卸载速度加快,最多有一台低水温停机,也不会造成一台冰水机组负荷太大跳机。
回复
7楼
应该是主机正常停机,冷量消耗不掉呀。
回复
8楼
5楼说的差不多了