求短路电流计算,大约计算就行。
xuxiongmao
xuxiongmao Lv.3
2009年12月03日 16:33:08
只看楼主

通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!

通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年12月04日 08:43:08
2楼
因Ud=Ue*Ud%,Ud/Ie=Z,Ue/Z=Id(短路电流),这样是忽略系统阻抗的基本计算方法,由此可推导:
Id=Ue/(Ue*Ud%/Ie)=Ue*Ie/(Ue*Ud%)=S/(Ue*Ud%)
按以上公式,低压侧断路器的极限分断能力可按 >Id计算,实际短路电流会稍小一点。
回复
红苹果
2009年12月04日 09:09:58
3楼
1250A,Ud%=4.5。。。如果是10/0.4kV
低压侧短路电流大约是:Ik = 40.095 KA 短路冲击电流 ip = 102.24 KA


积分全没了,,那么的下载赚来的积分也全没了,这几天没什么心情评论。。:lol
回复
dv100
2009年12月04日 09:45:21
4楼
青苹果你的土木币比我还多呀!真是厉害。
论坛需要你这样的人才呀!!:victory:
回复
加肥猫
2009年12月04日 11:13:07
5楼
:kiss: 老区解释很完整,O(∩_∩)O~
回复
红苹果
2009年12月04日 11:18:44
6楼
:(
大哥,我的积分全没了啊,你的怎么还在那么多啊。。。

一般1250的估计Ud%不可能是4.5这么小的,,
回复
wensummer1980
2009年12月04日 13:59:59
7楼
短路电流为15-18倍的额定电流。这种说法可以理解为Id=Ie/Uk% 。其中Ie=Se/(1.732xUe)。Id=100xSe/(1.732xUexUk)。
Se---变压器额定容量 kVA
Ie---变压器低压的额定电流 A
Ue---变压器低压的额定电压 V
Uk---变压器的阻抗电压百分数
Id---变压器低压侧母线出三相短路电流 A
如630kVA 10/0.4的变压器,低压侧的额定电路=909A。变压器阻抗电压百分比=4.5。则电路电流根据上式
Id=Ie/Uk% =909/0.045=20.2kA。

所以估算可以用1/Uk%倍的额定电流,反映到高压侧在除以个变比就可以了

[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2009-12-4 14:05 编辑 ]
回复
红苹果
2009年12月04日 14:35:31
8楼
;P
楼上的说的也不错,短路电流算来算去,推来推去。。其实就是Id = Ie * 100 / Uk 。。。。。。
回复
feiniao0003
2009年12月04日 15:01:15
9楼

7楼的算法,就是我们课本上讲的。呵呵...
回复
lingxuct
2009年12月04日 15:02:05
10楼
8楼说对了,问题是Ie往往是个未知数,所以用S/Ue来描述。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-4 15:03 编辑 ]
回复
wlsunway
2009年12月06日 08:25:30
11楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复