请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!
最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
32楼
保证同层两支水枪的充实水柱达到同一灭火点。,高层不可以上下共用,多层可以上下共用;实在不行,还可以在下层用双出口消火栓,上层就不设消火栓了。
回复
33楼
有没有这方面的资料发过来看看
回复
34楼
同意11楼的说法
回复
35楼
我认为不可以
回复
36楼
灭火时,一股水柱的灭火成功率是百分之三十几,两股水柱的灭火成功率却接近百分之七十。因此规定两股水柱同时到达。“建筑高<24M体积<5000立方米的库房只需要保证一支水枪的充实水柱达到同层内任何部位“更多的是考虑经济因数,
还是多设一根立管吧。
回复
37楼
应该是不能共用,因为住宅一般是单口消火栓,如果两层楼同时起火,那一个消火栓又如何够用,保证两股水柱同时到达主要是防止其中的一根出问题时可以互相补充,消防本来就是要保证足够安全,所以规范规定两股水柱同时到达也主要是出于安全方面的考虑.
回复