请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!
最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
22楼
如果是双进水管我想没什么问题的
回复
23楼
消火栓的造价相对非常低,两层共用没有意义,并且实际使用时不易发现,因此不应考虑这种方式布置。
回复
24楼
多层建筑可以两层公用消火栓,但高层不可以.
回复
25楼
上海明确规定:多层住宅.公建和高层住宅可以通过楼梯间共用,别地的只能听消防局的了
回复
26楼
不可以共同
回复
27楼
这个问题以前问过老先生,
回答:不可以!!但是前提是:一般情况下不要这样。有些个别的多层建筑,还是可以通融的。比如普通住宅楼,你就没地方放,只得将就了。还有就是2层独立户内楼梯的商铺。
前一段看到一篇论文,说美国的一般要求放在楼梯间,理由是1,美国消火栓布置间距和疏散楼梯间距要求一致;2,本来消火栓就是给消防队员用的,放在楼梯间很好找到;3,和我们理解不一致,认为放在疏散楼梯并不会影响到灭火时使用,不考虑防火门的影响和向楼梯间的串烟(认为消防时人员已经基本疏散完了)。
所以我认为老先生说的没错,一般不要这样用,没其他更好的办法时,用一下也可以。
回复
28楼
我认为有的可以,比如同时出水枪数为一芝或两支的,但再多的就不行了.不过,规范没说可以就不可以了,应以规范为准啊!!!!!!!!!!!!!
回复
29楼
能够达到任何一个地方同时有两股水柱就行吧!
回复
30楼
规范上来说就是保证同一个点有两支消火栓到达,应该是没什么问题!
不过在高层建筑上是不允许的1
回复
31楼
万一有一根坏了,那结果好象会有点严重哦~~~