请教一消防问题
abcd121
abcd121 Lv.3
2005年07月07日 17:36:14
只看楼主

一厂区室外消防流量为45m3/s,室内消防流量为10m3/s,所需压力为40m,室外消防蓄水池保护半径小于150米,请问:1.室内外可共用消防泵吗?其H,Q为多少?2.室外管网可共用吗?3.若设单独的室外消防泵,火灾时如何启动?谢谢你耐心解答!

一厂区室外消防流量为45m3/s,室内消防流量为10m3/s,所需压力为40m,室外消防蓄水池保护半径小于150米,请问:
1.室内外可共用消防泵吗?其H,Q为多少?
2.室外管网可共用吗?
3.若设单独的室外消防泵,火灾时如何启动?

谢谢你耐心解答!
免费打赏
jzh_nc
2005年07月07日 17:59:27
2楼
"若设单独的室外消防泵",俺还第一次听说,难道室外10m水压都不能满足吗!
回复
wpeipei
2005年07月07日 21:14:18
3楼
楼主的流量好吓人!!!呵呵


如果楼主的工程在上海做一套室内室外合用的系统就没问题,如果在外地,先写个方案到当地消防主管部门问问(审图和消防支队)
回复
abcd121
2005年07月08日 09:30:48
4楼
D
回复
805782311
2005年07月08日 10:14:28
5楼
就是说,室外消防不用泵应该也可以吧?
如果需要就设两套吧,
回复
applan
2005年07月08日 10:48:21
6楼
建筑设计防火规范:
第8.1.3条 室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,......,如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。
室外消防就采用低压系统好了,
室内消防还是咨询当地消防部门了。
在温州,这样的单体厂房,室内消火栓系统做十分钟屋顶消防水量,之后有消防车解决。

回复
cuili7719
2005年07月17日 10:32:29
7楼
太难了!~~~我不太会
回复
little_strong
2005年07月17日 15:22:49
8楼
室外消防用水量不是一般都有市政水直供吗
回复
malong_555
2005年07月17日 16:37:22
9楼
楼主首先把一些数据要写清楚,消防流量不会那么大吧?
回复
lljjxx
2005年07月17日 16:40:01
10楼
我认为室外管网可以共用,但管径要考虑两者的量,室内所需水的压力,要根据建筑物高度进行计算并确定消防泵的扬程。室外可以直接利用市政管网水压。
回复
xfd831
2005年07月17日 22:38:05
11楼
卡!卡!卡!卡!,楼主,你要用多大的管径?
回复