门钢厂房+砖围护结构
sun-hui-sh
sun-hui-sh Lv.5
2009年12月03日 10:48:07
只看楼主

最近做几个门式钢架厂房,但甲方要求围护结构采用砖来做。工程是在8度区,有几个问题一直没找到好的解决办法。1.砖墙围护结构在钢架柱外皮,与钢架采用比较强的连接,还是只是构造上连接?2.是否砖墙自身抗震?不考虑钢架的贡献?如果考虑,应该如何考虑?3.钢架抗震是否考虑砖墙传递过来的荷载?如何考虑,考虑之后用钢量会增加很多。

最近做几个门式钢架厂房,但甲方要求围护结构采用砖来做。工程是在8度区,有几个问题一直没找到好的解决办法。
1.砖墙围护结构在钢架柱外皮,与钢架采用比较强的连接,还是只是构造上连接?
2.是否砖墙自身抗震?不考虑钢架的贡献?如果考虑,应该如何考虑?
3.钢架抗震是否考虑砖墙传递过来的荷载?如何考虑,考虑之后用钢量会增加很多。
免费打赏
sun-hui-sh
2009年12月03日 10:50:33
2楼
还有个很严重的问题,甲方要求在标高H=1.200处开1.8米通窗。。。就是说H=3.00以上的墙体全部由窗顶过梁来承担,然后通过设置的构造柱来把荷载传递给基础。。。柱顶标高H=7.200
回复
xw-7
2009年12月03日 11:27:38
3楼
这样不如做屋顶钢结构更合理些?
回复
s123456
2009年12月03日 16:43:26
4楼
不建议采用砖墙围护,毕竟一刚一柔,受力不好,实在要做,就用拉结筋连接吧
回复
s123456
2009年12月03日 16:45:49
5楼
砖墙要自承重,拉结筋采用构造拉结,个人认为计算中还是不考虑相互影响,砖墙与钢构应该分开。
回复
killerallen
2009年12月03日 17:14:54
6楼
暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
回复
killerallen
2009年12月03日 17:15:36
7楼
暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
回复
sun-hui-sh
2009年12月04日 16:02:42
8楼
哎,甲方外墙要贴瓷砖,用轻钢的维护费用高,而且贴不了砖。。。麻烦。悬啊,我见过这样做的是在7度区,但我这个在8度区啊。。。。
回复
tom23456
2009年12月04日 18:02:04
9楼
8度抗震区如楼上说的不建议做,另外计算地震力是要由刚架来承担的,容易开裂的,不如轻质墙面
回复
zgch720
2009年12月05日 19:17:29
10楼
好资料,以前怎么就没有发现这么好的资料,多谢了楼主,您辛苦了!
回复
peipei_222
2009年12月14日 10:07:17
11楼
CECS102第4.4.3里规定7度8度时,可采用非嵌砌砌体的。