最近做几个门式钢架厂房,但甲方要求围护结构采用砖来做。工程是在8度区,有几个问题一直没找到好的解决办法。1.砖墙围护结构在钢架柱外皮,与钢架采用比较强的连接,还是只是构造上连接?2.是否砖墙自身抗震?不考虑钢架的贡献?如果考虑,应该如何考虑?3.钢架抗震是否考虑砖墙传递过来的荷载?如何考虑,考虑之后用钢量会增加很多。
最近做几个门式钢架厂房,但甲方要求围护结构采用砖来做。工程是在8度区,有几个问题一直没找到好的解决办法。
1.砖墙围护结构在钢架柱外皮,与钢架采用比较强的连接,还是只是构造上连接?
2.是否砖墙自身抗震?不考虑钢架的贡献?如果考虑,应该如何考虑?
3.钢架抗震是否考虑砖墙传递过来的荷载?如何考虑,考虑之后用钢量会增加很多。
2楼
还有个很严重的问题,甲方要求在标高H=1.200处开1.8米通窗。。。就是说H=3.00以上的墙体全部由窗顶过梁来承担,然后通过设置的构造柱来把荷载传递给基础。。。柱顶标高H=7.200
回复
3楼
这样不如做屋顶钢结构更合理些?
回复
4楼
不建议采用砖墙围护,毕竟一刚一柔,受力不好,实在要做,就用拉结筋连接吧
回复
5楼
砖墙要自承重,拉结筋采用构造拉结,个人认为计算中还是不考虑相互影响,砖墙与钢构应该分开。
回复
6楼
暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
回复
7楼
暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
回复
8楼
哎,甲方外墙要贴瓷砖,用轻钢的维护费用高,而且贴不了砖。。。麻烦。悬啊,我见过这样做的是在7度区,但我这个在8度区啊。。。。
回复
9楼
8度抗震区如楼上说的不建议做,另外计算地震力是要由刚架来承担的,容易开裂的,不如轻质墙面
回复
10楼
好资料,以前怎么就没有发现这么好的资料,多谢了楼主,您辛苦了!
回复
11楼
CECS102第4.4.3里规定7度8度时,可采用非嵌砌砌体的。