有谁对消弧柜了解的?或是用过?
薇鹰
薇鹰 Lv.6
2005年07月07日 15:07:56
只看楼主

如题!

如题!
免费打赏
hhh_20010508
2006年07月22日 23:05:59
32楼
我们是生产消弧柜的专业厂家电话是13621667511
回复
dlyc
2006年12月31日 20:02:51
33楼
真的很难呀
回复
jdchdyzu
2007年02月08日 16:03:51
34楼
对这个不懂,学习中
回复
xhgfsr
2007年08月27日 14:12:09
35楼
[引用] 2006-03-01 10:21:03.0 第29楼消弧柜,这个东西我太熟悉了,我是消弧柜的技术开发人员,曾经在巨森和凯立公司都搞过消弧柜的研发,这个东西利润空间很大,如有哪个公司感兴趣,想自己开发消弧柜,可直接与我联系,联系方式:xufeixhg2006@163.com.


你是徐成飞??
回复
dong1021
2008年10月08日 16:35:13
36楼
我就是做消弧等控制系统人员。我公司也生产消弧等保护装置,联系人:李先生,联系电话:13956019021 0551-5357325
回复
yxdlkj
2009年03月13日 15:11:16
37楼
1、只能用于线路消弧.
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍. 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法.
2、不能用于电容电流﹥30A的系统.
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受.
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机.
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废.特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故.因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接.
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振.退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振.
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间.
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态.
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻.
9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电.
回复

相关推荐

APP内打开