有谁对消弧柜了解的?或是用过?
薇鹰
薇鹰 Lv.6
2005年07月07日 15:07:56
只看楼主

如题!

如题!
免费打赏
薇鹰
2005年08月23日 17:04:09
12楼
非常感谢楼上,绝对同感!
回复
xiangzhime
2005年08月24日 16:47:35
13楼


作用,斑竹给的链接里面说的很清楚了,
这个东西也算是继电保护的一种,一般是不需要它起作用的,出了事才有用的
我以前公司做这个,用过一些站,有用,但不明显(明显只说明事故太多了),总的来说对电力系统只有好处,所以现在很多都在推这个,而且确实利润比较高
具体技术有调容式、调匝式,语调式、随调式,等等很多,感兴趣可以自己找相关资料看
回复
wxrang16
2005年08月25日 12:59:21
14楼
楼上,我想应该是防止出事吧,出了事还要他干什么呢.
在使用上消弧柜是新军,并不是最成熟的和最经济的,也不是最安全的,之所以选的这么狂,就是回扣多的缘故,东西再好,没有回扣那个设计院会选,除非就此一家,非选不可.消弧的装置很多.
消弧柜最先由合肥某公司发明,在理论上分析就有存在缺陷,真空接触器再快,也是机械式的传动机构,在分断的时候是有动作间隔,而电弧的产生是瞬时的,时间间隔要比接触器动作时间小得多,事故状态下,真空接触器可能来不及动作,事故都已经发生了,那消弧柜自然就成了摆设了.
回复
薇鹰
2005年08月27日 09:56:47
15楼
学习学习再学习!
回复
ldg8688
2005年10月24日 16:28:08
16楼
山东淄博瑞源电力保护设备有限公司专业生产消弧消谐柜的厂家,如有兴趣,电话联络:13869381444。刘德刚
回复
fish_hao
2005年11月07日 20:44:48
17楼
我公司有一套广东顺特生产的自动消弧设备安装在110KV变电站的10kV母线上,运行一整年了,没见有什么特殊的,很多老式的35kV系统都装有消弧线圈,不过是充油的,要人工调档。
回复
fish_hao
2005年11月07日 23:05:13
18楼
不同意14楼的意见,10kV系统中如果接地电流比较大的话还是应该设消弧柜的,实际运行效果也不错,再说设计消弧线圈的目的并不是在电弧产生的瞬间去灭弧,而是当电弧在工频电压过零后防止电弧重燃
回复
whoop
2005年11月08日 10:16:11
19楼
消弧柜主要由以下7各部分组成:
1.组合式过电压保护器;
2.分相真空接触器;
3.高能限压器;
4.多功能微机控制器;
5.高压限流熔断器;
6.电压互感器;
7.高压隔离开关;
回复
ldg8688
2005年12月17日 18:20:38
20楼
针对消弧线圈的不足,我们公司研制开发出RZX-6~35kV智能消弧消谐选线综合装置,该装置原理新颖,功能完善,自动化程度高,其在安装维护、可靠性、控制功能等方面均比消弧线圈有较大的提高。可广泛适用于我国电力、冶金、化工、煤炭和石油等行业的3~35kV配电网中。
  本装置是利用智能控制、过电压限制技术和单项开关等组成一套自动控制系统。采用瞬时改变系统参数和短接母线上的PT开口三角绕组,消除谐振;采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;采用短时增大故障线路的零序电流,增加接地保护的选择性,从而准确的查找并切除故障线路。技术先进,运行可靠。
  其主要功能如下:
  1)替代电压互感器柜,并提供电压检测信号。
  2)具有过电压保护功能,能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为减少。
  3)替代消弧线圈,能够快速消除间歇性弧光接地故障,抑制间歇性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。
  4)能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,防止谐振过电压对电网中设置的避雷器以及小感性负载的影响,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命。
  5)能够迅速准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。
  6)具有TV切换功能。
刘德刚,电话,13869381444
回复
s13683529017
2005年12月18日 13:12:37
21楼
靠你和我弟弟同名同姓
回复

相关推荐