本人是从事DDC控制的在工程中会使用以上2种系统设计,在控制中会有一些问题,向各位请教1,1次冷冻泵系统的压力设定?2,2次冷栋泵系统的压力设定?3,2次冷栋泵系统的流量控制及台数控制?希望有过此类工作经验的人指导!
本人是从事DDC控制的
在工程中会使用以上2种系统设计,在控制中会有一些问题,向各位请教
1,1次冷冻泵系统的压力设定?
2,2次冷栋泵系统的压力设定?
3,2次冷栋泵系统的流量控制及台数控制?
希望有过此类工作经验的人指导!
2楼
楼主如果能再说清楚点就好了.
压力设定?是压差设定还是别的什么?
台数在每个项目都不一样的,不好说.
是变流量还是定流量系统?
回复
3楼
1,1次冷冻泵系统为压差系统
2,2次冷冻泵系统可以为压力或差压(差压在末端)。现以压力控制参考。
3,1次冷冻泵系统一般作定流量
4,2次冷冻泵系统为定流量,主送水为变流量,负荷设备采用电动比例二通阀!
回复
4楼
1.一次泵为定流量系统,压力主要考虑冷水机组的阻力,一般15米左右就好了.
2.二次泵采用变频控制,以最不利点压差控制流量.
3.一、二次系统设旁通管,管径一般同单台一次泵的出水管,长度约为3倍管径。
回复
5楼
2.二次泵采用变频控制,以最不利点压差控制流量. -不是很明白!
回复
6楼
4楼的意思大概是2次泵的压差以满足最不利点流量为依据来进行设定.
"1.一次泵为定流量系统,压力主要考虑冷水机组的阻力,一般15米左右就好了."
如果是超高层建筑,一次泵在地下室,二次泵在设备层呢?
楼主,举个实际工程例子大家一起来讨论一下可能更好些.
回复