用双级机制取冷水
烟雨江南
2005年07月07日 14:29:58
来自于制冷技术
只看楼主

用开式蒸发冷水箱制取2~7℃一次性工业冷水,5t/hr,常温制取,约25℃温差。由于用户正好有两台30P双级半封闭压缩机闲置,于是想用这两台双级机作为主机,请问那位同行有双级机应用在高温工况下的例子??

用开式蒸发冷水箱制取2~7℃一次性工业冷水,5t/hr,常温制取,约25℃温差。由于用户正好有两台30P双级半封闭压缩机闲置,于是想用这两台双级机作为主机,请问那位同行有双级机应用在高温工况下的例子??
免费打赏
double-j
2005年07月07日 19:26:36
2楼
别想找到双级打高温工况的例子,除非极特殊情况。想利用旧设备,把排气,吸气分别串通,全当成单级用不就行了?
回复
烟雨江南
2005年07月07日 23:39:44
3楼
理论上是可以,但用低压级压缩机打高温工况,质量流量大增加,长期高温运行,会不会容易损坏阀片或电机?
回复
zys0000
2005年07月09日 15:15:48
4楼

温差太大了,难以达到,采用一个25t的循环水箱可以保证2~7℃的出水。
回复
烟雨江南
2005年07月10日 22:02:59
5楼
25度的温差对我来说容易解决,选匹配的压缩机更是容易之至,只是用户有闲置的压缩机想用而已,所以上来问问有没有这样的例子。在此还是感谢各位的意见
回复
double-j
2005年07月31日 21:48:32
6楼


那不是理论上可以,在氨系统里我见到过,毫无问题。氟系统虽没有用过,但仔细分析一下,双级机和单级机比较,曲轴、连杆、活塞、缸套构造选材有多大差别呢?质量流量增加,压缩空间并没有变化,对阀片而言没多大关系,压力增高而已。再说阀片不同,全换成高温的不就行了?电机轴功率会有增加,但是一般压机选配电机都大很多,因为要考虑带负荷强行启动时候的最大负载。你调试时候把吸汽压力控制稍小一点,观察一下电机负荷,电流大小,注意保护灵敏,是可以用的。
回复
chenganganh
2005年08月02日 07:10:21
7楼
o
回复
jingzekun2008
2007年12月14日 10:59:14
8楼
路过吸取经验