接地用镀锌40*4的扁钢在电井内明设!想问一下怎么做!有图更好
接地用镀锌40*4的扁钢在电井内明设!想问一下怎么做!有图更好
2楼
我不知道,先帮你顶起来:victory:
回复
3楼
呵呵
看国家的标准图集阿,,,,
上面有做法的,照做不就OK了
:)
回复
4楼
非常支持楼主这种发扬不齿下问的中华民族优秀传统精神。
回复
5楼
1:如果是网上层的话沿电缆桥架边走,可固定在桥架支架上,
2:如果是电井里面墙壁接地环的话就预制扁铁支架固定在墙壁上,安装高度距地面0.3-0.5米.(具体看系统图的安装高度标示)
连接法有2种.一:焊接法,二:钻孔固定法(钻12/的孔,用10/的螺栓螺帽索紧)
连接长度应为扁铁宽度的2倍以上,连接处一端应做Z型处理,以达到直线效果.
如有别的疑问,请加我QQ561422451
回复
6楼
沿电缆支架的侧面做可以吗·!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
沿电缆支架的侧面做,操作不方便
回复
8楼
那电缆支架的正面好施工吗!
电缆是明装电缆!接地主要是共竖井内配电箱接地用
回复
9楼
我也求此图片。
回复
10楼
如果谁有图片的话请传一下!谢谢
回复
11楼
是否可以附设到400*150桥架边上?
回复