设防烈度发生变化 的加固 构造措施 怎么处理? 现在手上有个工程 是学校的加固 这个楼今年才建 但是是按照6度设防 进行设计 按照国家标准 现在的学校需要提高一度进行抗震验算 和构造现在问题是 按照7度进行抗震验算 不满足的地方进行加固 这个没什么问题。但是像梁中钢筋锚固长度不足 这些构造上的问题,不知道怎么处理。头痛啊
设防烈度发生变化 的加固 构造措施 怎么处理?
现在手上有个工程 是学校的加固 这个楼今年才建 但是是按照6度设防 进行设计 按照国家标准 现在的学校需要提高一度进行抗震验算 和构造
现在问题是 按照7度进行抗震验算 不满足的地方进行加固 这个没什么问题。但是像梁中钢筋锚固长度不足 这些构造上的问题,不知道怎么处理。头痛啊
2楼
抗震验算应该还是按照6度吧,不应该按照7度验算,只是按照7度采取抗震措施。
回复
3楼
参加了《抗震加固技术规程》的学习班,问过老师(编规范的戴君武),抗震加固首先是要总体满足。总体满足了,这些小的构造基本上可以做放宽处理。
哈哈,我这两天也在搞学校的加固,刚弄好,是80年代的一个框架、砌体混合结构。绞尽脑汁啊!
回复
4楼
你讲的总体 指的是什么 楼层综合抗震能力指数?
我现在的打算是 用 局部影响系数取到0.8左右 来考虑 构造不足的影响
回复
5楼
按规范编制者的说法,其主导精神就是按着抗震鉴定标准,能有利于满足要求的条件就要充分利用,尽量让能算够。
回复
6楼
资料好详细,感谢楼主,工作、学习、设计都是需要多交流的,我很感谢楼主!!谢谢楼主!!!!!
回复
7楼
略懂!
回复
8楼
建筑抗震鉴定标准中有规定,重点设防类,6~8度应按本地区设防烈度提高一度的要求核查抗震措施,抗震验算应按不低于本地区设防烈度的要求采用.
回复