在线等侯解答:闭路监控系统电源线
zhudy
zhudy Lv.2
2005年07月07日 08:54:41
只看楼主

闭路监控系统电源线可否与其他线路(闭路监控系统用的)共线槽

闭路监控系统电源线可否与其他线路(闭路监控系统用的)共线槽
免费打赏
jhxiaoli
2005年07月07日 13:17:33
2楼
你可以先看看论坛里的资料。
回复
xmznt
2005年07月07日 15:42:53
3楼
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内,如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上!
回复
sleepinggod
2005年07月07日 18:46:30
4楼
可以的,监控的电源线通常有三种等级 220V交流 24V交流 12V直流 除了220V交流不可以以外,其他两种都可以,如果实在没有办法,将桥架分割处理,间距30公分即可,不过这样造价太高,不实际阿!