请教管道支架基础如何设计
dinglan229
dinglan229 Lv.2
2009年12月02日 09:43:49
只看楼主

请教管道支架基础如何设计 DN500 钢管总长约500米,4米设置一个支架,管道设在河内,沿河边石驳岸铺设。请教各位大大,这个支架该如何设计啊?钢管在水下约0.8米。

请教管道支架基础如何设计 DN500 钢管总长约500米,4米设置一个支架,管道设在河内,沿河边石驳岸铺设。请教各位大大,这个支架该如何设计啊?钢管在水下约0.8米。
免费打赏
dinglan229
2009年12月03日 08:49:07
2楼
没人吗 ???
哪位大大来指点一下呢
回复
qzs1982
2009年12月04日 16:53:35
3楼
管道在水下怎么施工???????????
回复
xiong119
2009年12月04日 18:03:44
4楼
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
回复
xiong119
2009年12月04日 18:04:31
5楼
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
回复
xiong119
2009年12月04日 18:11:09
6楼
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
回复
飞鱼
2009年12月05日 00:12:38
7楼
管道支架有相关的标准图集,可以参考一下,不过好象最大口径只到400,不知500口径的有没有若是没有,则只能参照一下,但最好还是计算一下,可以需要钢结构专业的同事帮忙算算
回复
jinkui106
2009年12月08日 09:09:00
8楼
不知道,坐等高手的出现
:lol
回复
zhyudouer
2009年12月09日 13:41:30
9楼
根据河床地基承载力和河水冲刷等因素,可以采用钢筋混凝土桩基,找结构专业计算下,最好有地勘资料
回复
lyzl1976
2009年12月11日 19:54:02
10楼
这个验收规范很好,我一直想要,找了很久了,还有没有别的好东西
回复
ywz4817
2009年12月14日 12:22:41
11楼
这个需要打混凝土桩的吧。。。还有就是固定支架比较麻烦啊。焊口部位年久容易漏水。我单位有根200的管子放在码头船台下面 用了1年久over了。改用PE-X管如何?成本高点。