有个3层办公楼,屋顶做了个消防水箱,是市压直供的,现在想请教下大家:水箱的上水管可否与卫生间的上水管合用?如合用,卫生间水质是否有污染?谢谢
有个3层办公楼,屋顶做了个消防水箱,是市压直供的,现在想请教下大家:水箱的上水管可否与卫生间的上水管合用?如合用,卫生间水质是否有污染?谢谢
2楼
上水管合用可以。
但是一定要防止水箱的水倒流,污染生活管网。
具体措施,就是保证进水口和水箱溢流水位的高差。可以参见给排水规范中的具体条款~
印象中好像是进水管道管径的2.5倍~
回复
3楼
师兄,三层楼也搞水箱?
回复
4楼
临时高压系统当然要搞水箱。
回复
5楼
冲厕厕的水不怕污染吧?!.....
回复
6楼
上水管可以合用的,但是对于下边的卫生器具的安装要注意空气间隔,避免污染的
回复
7楼
同意楼上的意见,如果但是卫生间用水的话,水质要求不高。
回复
8楼
二楼的回答较好.
回复
9楼
请教,我一直认为能用市政压力的消防系统就时常高压,所以这应该不是临时高压,请总师指点一下迷津!!!
回复
10楼
原来是市政直接供,那市政最底水压能满足最不利点消火栓水压吗?流量可以满足生产生活用水量吗?如果压力流量都符合就可以不设置屋顶水箱。
回复
11楼
消防水箱的作用好象不是楼上所说的那样,消防水箱是作为应急水源,它常常是必须要有消防泵接到消防系统的,如果仅仅是靠自身的水位差形成的压力,如发生火灾,有多少也烧光了,而正常情况下就是市政管网的压力。