一项目有一台电加热器设备,总功率约为200kw,分为若干的30kw左右的220v加热回路,厂家带有电控箱并要求只给电控箱提供一个总电源即可,不知这个总电源电缆能否用3+1芯的电缆?配电室内是TN-S系统,我想把电缆中的+1那芯用作N线,电控箱的外壳与厂房内的接地扁钢连接,不知这样可以否?
一项目有一台电加热器设备,总功率约为200kw,分为若干的30kw左右的220v加热回路,厂家带有电控箱并要求只给电控箱提供一个总电源即可,不知这个总电源电缆能否用3+1芯的电缆?配电室内是TN-S系统,我想把电缆中的+1那芯用作N线,电控箱的外壳与厂房内的接地扁钢连接,不知这样可以否?
2楼
1----------配电室内是TN-S系统,那么应该是配出5线(3L+N+PE)
2----------"我想把电缆中的+1那芯用作N线",没看明白,见"1"
回复
3楼
用扁钢代替PE线 在密集母线槽上有人这样做过 也有人用母线的外壳做底线 这样的图纸也有
规范上的要求就不清楚了 反正摇下接地电阻呗 到要求就好了 个人想法 不知道正确不正确
回复
4楼
那+1肯定是N线啊,我们做的工程几乎都是用扁钢做接地线的,个别是用铜线,(好浪费啊拿去买多好!)
回复
5楼
同意。
就3+1.。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
注意加RCD,瞬动电流不大于30mA
回复
7楼
主要考虑设备,3+1完全可以!
和系统关系应该不大吧。。。
回复
8楼
3+1的1肯定作零线使用
回复
9楼
图集上有做法啊,3+1 你N接到接地母排 连接PE干线,接地必须的,4楼说的对 现在基本都用扁钢接地了
回复
10楼
同意以上各位的说法,很好,实践出真知,谢谢各位的宝贵经验
回复