请教:剪力墙在pkpm中建模问题!
roberto_1982
2009年12月01日 09:59:33
只看楼主

最近做剪力墙结构,遇到一些困惑:1. pkpm建模,墙长都是取轴线到轴线间的距离,和实际相比两边各少了一半墙厚(假设墙是轴线居中的),如果按轴线间距离和墙厚比小于8,而实际墙长和墙厚比大于8,这个时候是判定这片墙属于短肢剪力墙还是一般剪力墙?pkpm判为短肢剪力墙。2. pkpm模型,带翼墙的剪力墙,剪力墙长厚比小于8,翼墙长厚比大于等于3,按相关技术措施来看,应该不认为是短肢剪力墙,但是pkpm判为短肢剪力墙,对计算有什么影响?

最近做剪力墙结构,遇到一些困惑:
1. pkpm建模,墙长都是取轴线到轴线间的距离,和实际相比两边各少了一半墙厚(假设墙是轴线居中的),如果按轴线间距离和墙厚比小于8,而实际墙长和墙厚比大于8,这个时候是判定这片墙属于短肢剪力墙还是一般剪力墙?pkpm判为短肢剪力墙。
2. pkpm模型,带翼墙的剪力墙,剪力墙长厚比小于8,翼墙长厚比大于等于3,按相关技术措施来看,应该不认为是短肢剪力墙,但是pkpm判为短肢剪力墙,对计算有什么影响?
3. 关于地下室外墙,模型里按混凝土墙输入还是按深梁输入?按混凝土墙输入,上部墙、柱的力会传给地下室外墙,是否符合实际?按深梁输入,在判定嵌固的时候,地下室部分的刚度计算是否准确?
4. 关于0.2V的调整,这一条只见于高层规范,如果多层建筑用到框架-剪力墙结构,是否执行这一条?
盼高手指点一下,谢谢!
免费打赏
datuhe
2009年12月10日 21:54:59
2楼
在pkpm里你要分清楚一个感念,短支剪力墙和短支剪力墙结构.
回复
roberto_1982
2009年12月31日 10:24:03
3楼
恩,有短肢剪力墙的不一定就是短肢剪力墙结构
回复
lwpk
2009年12月31日 15:24:31
4楼
说的对!有短肢剪力墙的不一定就是短肢剪力墙结构
回复
gongchengshi11
2010年01月21日 06:34:33
5楼
谢谢楼主,正好学习学习,支持,我顶我顶我顶我顶
回复
zhxbabc_def
2010年01月27日 23:08:37
6楼
做过一个,但不是太明白
回复
zwe110119
2010年01月28日 19:30:19
7楼
我觉得你说的第一条是对的
我觉得多层也要0.2Q0调整
回复
weiqqie
2010年02月20日 16:06:10
8楼
还真的是一头雾水!现在也正在学习这个
回复
池运发
2010年09月16日 18:20:27
9楼
框剪结构很复杂啊,到现在还没作一个
回复
shuriciking
2010年10月11日 15:42:36
10楼
学习了~谢谢楼主
回复
season85110
2010年10月11日 23:31:46
11楼
所有的问题我都有,只是不明白楼主说的第二条是什么意思?我们在做设计的时候算配筋是取消外墙的,但是在算参数和打计算书的时候是建进去的。这样应该比较符合实际
回复