最近做剪力墙结构,遇到一些困惑:1. pkpm建模,墙长都是取轴线到轴线间的距离,和实际相比两边各少了一半墙厚(假设墙是轴线居中的),如果按轴线间距离和墙厚比小于8,而实际墙长和墙厚比大于8,这个时候是判定这片墙属于短肢剪力墙还是一般剪力墙?pkpm判为短肢剪力墙。2. pkpm模型,带翼墙的剪力墙,剪力墙长厚比小于8,翼墙长厚比大于等于3,按相关技术措施来看,应该不认为是短肢剪力墙,但是pkpm判为短肢剪力墙,对计算有什么影响?
1. pkpm建模,墙长都是取轴线到轴线间的距离,和实际相比两边各少了一半墙厚(假设墙是轴线居中的),如果按轴线间距离和墙厚比小于8,而实际墙长和墙厚比大于8,这个时候是判定这片墙属于短肢剪力墙还是一般剪力墙?pkpm判为短肢剪力墙。
2. pkpm模型,带翼墙的剪力墙,剪力墙长厚比小于8,翼墙长厚比大于等于3,按相关技术措施来看,应该不认为是短肢剪力墙,但是pkpm判为短肢剪力墙,对计算有什么影响?
3. 关于地下室外墙,模型里按混凝土墙输入还是按深梁输入?按混凝土墙输入,上部墙、柱的力会传给地下室外墙,是否符合实际?按深梁输入,在判定嵌固的时候,地下室部分的刚度计算是否准确?
4. 关于0.2V的调整,这一条只见于高层规范,如果多层建筑用到框架-剪力墙结构,是否执行这一条?
盼高手指点一下,谢谢!